proff2356
Доброго времени суток, интересует вопрос ПНР систем вентиляции, а конкретно сам рабочий процесс.

Допустим имеется ПВ система с определённым расходом, на каждом ответвлении стоят дроссель-клапаны. Зачастую очень сложно выставить все задвижки так, чтобы обеспечить во всех помещениях проектные значения расхода. Бегаем с анемометром, сверлим отверстия в воздуховодах. Получается очень долго, да и бывает анемометр привирает. Иногда дросселя стоят прямо сразу на ответвлении, где по идее бешеные завихрения потока, чуть не так повернёшь будет сильно шуметь и выходит, что выставить правильный проектный расход не представляется возможным.

Подскажите, пожалуйста, какие-либо хитрости как улучшить этот процесс. Может какие-то другие есть способы, другие приборы более точные.
Заранее спасибо.


























Skaramush
Книга под редакцией Журавлёва "Наладка и регулирование систем вентиляции и кондиционирования." имеется на форуме. Вперёд.
Таратыркин
Г-н proff2356, есть два способа решить Вашу проблему. Купить навыки и получить их самому. Для того что бы стать профессионалом в своей области, надо работать 10 - 12 часов каждый день.

Выскажу моё мнение. Что не следует читать, время потратите, а результат вряд ли обрадует.

Журавлев Б.А. и др. Наладка и регулирование систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Прошлый век.

СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Вентиляция и кондиционирование. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Р НОСТРОЙ 2.15.3-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по испытанию и наладке систем вентиляции и кондиционирования воздуха»

ГОСТ 34060-2017 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила проведения и контроль выполнения работ»

Великая Некомпетентность

Необходимо выучить.

ГОСТ 12.3.018-79. Методы аэродинамических испытаний.

BS EN 12599:2012 Ventilation for buildings - Test procedures and measurement methods to hand over air conditioning and ventilation systems (Вентиляция в зданиях - процедуры испытаний и методы измерений для сдачи систем кондиционирования и вентиляции)

Книга, купите. В.Г. Караджи, Ю.Г. Московко "Вентиляционное оборудование. Технические рекомендации для проектировщиков и монтажников". Лучшие, что написано в области вентиляции на русском языке.

Если прочтёте всё, Вам будет только плюс.

Сайт: Вентиляционная лаборатория

Замеры расхода воздуха, проходящего через воздухораспределительные и воздуховытяжные устройства, делаются воронками или балометром, для экономии времени. Анализ достоверности замеров и их интерпретация, работа наладчиков.

Идёт сбор средств на Балометр Александру Мельникову. (Осталось собрать 150 000 рублей).

Вентиляционная лаборатория, youtube

Посмотрите, обращайтесь на прямую.
Skaramush
Константин, потрудитесь объяснить, как изменились законы аэродинамики с ... ну, пусть даже с XIV века?

Поясню вопрос. Измениться могут приборы, но не воздух. И чтобы разобраться "как надо" - Журавлёв. А "чем" это уже проще.
Выучив умное слово "балометр" не получится научиться регулировать сети.