Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Испытание воздуховодов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Гость_Констант
Помогите найти для каких помещений обязательно испытание системы на герметичность
MMM
А опрос зачем то создавать то???? dont.gif
Констант
Нигде не могу найти, для каких помещений испытание на плотность обязательно производить, а для каких необязательно!
Ин.ТГВ
Не надо путать испытания на герметичность и плотность воздуховодов. biggrin.gif Испытания на герметичность по-хорошему проводятся всегда при сдаче-приемке систем в эксплуатацию.
Skaramush
Цитата(Ин.ТГВ @ Feb 13 2007, 18:14 )
Не надо путать испытания на герметичность и плотность воздуховодов. biggrin.gif Испытания на герметичность по-хорошему проводятся всегда при сдаче-приемке систем в эксплуатацию.

Пояснение в студию! Не поясните, как именно проводятся данные испытания при сдаче-приемке?

Гостю, найдите в СНиПе к каким помещениям относится "применять воздуховоды класса "П"".
Ин.ТГВ
Пояснение в студию! Не поясните, как именно проводятся данные испытания при сдаче-приемке?

Я имел ввиду проверку на герметичность. Не испытание как таковое. Ну а проверка как происходит - сами понимаете - рожу под фланец подставил, не дует, ну и хорошо biggrin.gif
Констант
Спасибо за советы, но конкретно, для каких помещений обязательно испытание на плотность (методом подключения вентилятора к одному концу ветки системы воздуховодов, заглушки другого конца и измерения давления) нет нигде. По крайней мере не нашел....
Ин.ТГВ
(методом подключения вентилятора к одному концу ветки системы воздуховодов, заглушки другого конца и измерения давления)

Ни фига себе.
А для каких помещений вы хотите проводить такие испытания, почему такие нехилые требования к плотности - у вас что там, взрывоопасный газ какой-то что ли по воздуховодам транспортируется, или наоборот, в помещениях есть что-то взрывоопасное?
Igor Barishpolets
На герметичность воздуховодов .... ??? наверное это на подводных лодках, космических кораблях, производствах боевых отравляющих веществ или около того....
Skaramush
Вы чего так взвились, коллеги? Человек даже метод проверки на плотность привел, при помощи переносного вентилятора. Все по методе. Водуховоды класса "П" плотные. Должны быть оговорены техусловиями или заданы в проекте. Что здесь необычного?
alem
Точно не помню, но где-то в основных наших нормах:

1. При скрытом размещении воздуховодов,
2. Для воздуховодов класса П, как уже сказано,
3. По другим указаниям, - но тут уже конкретно надо объект знать.

Иногда для завышения сметы ставят для всех вентсистем,
но это уже на усмотрение заказчика.

Если всё правильно делать, то работы много.

С наилучшими пожеланиями,
Александр Мельников
Guest
Большое спасибо Skaramush и Александр Мельников! Если не сложно: подскажите, пожалуйста еще в каких нормативах.
alem
Уговорили... Хотя непонятно, как же вы без СНиПов работаете? И работаете ли?

Вот сейчас обратил внимание, во втором СНиПе так сказано, что проверять на герметичность надо любые воздуховоды, так как без испытаний искомую величину не получишь… А в первом СНиПе, похоже, есть одна неувязка… Полезно припадать к нормативным источникам....
Очень рекомендую.




ВНУТРЕННИЕ
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

СНиП 3.05.01-85

4.17. Монтажные и строительные организации при индивидуальных испытаниях должны выполнить следующие работы:
проверить соответствие фактического исполнения систем вентиляции и кондиционирования воздуха проекту (рабочему проекту) и требованиям настоящего раздела;
ПРОВЕРИТЬ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ УЧАСТКИ ВОЗДУХОВОДА, скрываемые строительными конструкциями, методом аэродинамических испытаний по ГОСТ 12.3.018-79, по результатам проверки на герметичность составить акт освидетельствования скрытых работ по форме обязательного приложения 6 СНиП 3.01.01-85;

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

СНиП 2.04.05-91*

4.117. Воздуховоды следует применять:
а) класса П (плотные) - для транзитных участков систем общеобменной вентиляции и воздушного отопления при статическом давлении у вентилятора более 1400 Па и независимо от давления для транзитных участков систем местных отсосов и кондиционирования, а также систем, обслуживающих помещения категорий А и Б;
б) класса Н (нормальные) - в остальных случаях.
Потери и подсосы воздуха через неплотности воздуховодов НЕ ДОЛЖНЫ ПРЕВЫШАТЬ ВЕЛИЧИН, указанных в табл.1.
Guest
Поздравляю всю мужскую половину форума с наступающим праздником!
Спасибо за то, что попытались подсказать ответ на мой вопрос. Но про аэродинамические испытания все известно и давно применяется нами.
Повторю вопрос: конкретно, для каких помещений обязательно испытание на плотность (методом подключения вентилятора к одному концу ветки системы воздуховодов, заглушки другого конца и измерения давления).
Может кто сталкивался с этим?????
Joshua
Испытание воздуховодов на герметичность (плотность) требуется в "чистых помещениях" по производству лекарственных средств по международным стандартам ISO и GMP. Актуально на вытяжке, в случаях прохождения по воздуховодам микробного загрязнения либо загрязнения твердыми взвешенными частицами.

ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ГОСТ Р 52249-2004
GOOD MANUFACTURING PRACTICE FOR MEDICINAL PRODUCTS (GMP)

Приложение 1
ПРОИЗВОДСТВО СТЕРИЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

29. ... Для некоторых операций может потребоваться деконтаминация оборудования и обработка удаляемого воздуха.

25. Монтаж трубопроводов, воздуховодов и другого оборудования следует выполнять так, чтобы не было труднодоступных для очистки зон и поверхностей, а также негерметичных мест.
Joshua
методу нашел в топике [topic="http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=25976"]http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=25976[/topic]
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.