Полная версия этой страницы:
Испытание воздуховодов
Гость_Констант
12.2.2007, 18:52
Помогите найти для каких помещений обязательно испытание системы на герметичность
А опрос зачем то создавать то????
Констант
13.2.2007, 16:27
Нигде не могу найти, для каких помещений испытание на плотность обязательно производить, а для каких необязательно!
Не надо путать испытания на герметичность и плотность воздуховодов.

Испытания на герметичность по-хорошему проводятся всегда при сдаче-приемке систем в эксплуатацию.
Skaramush
14.2.2007, 0:25
Цитата(Ин.ТГВ @ Feb 13 2007, 18:14 )
Не надо путать испытания на герметичность и плотность воздуховодов.

Испытания на герметичность по-хорошему проводятся всегда при сдаче-приемке систем в эксплуатацию.
Пояснение в студию! Не поясните, как именно проводятся данные испытания при сдаче-приемке?
Гостю, найдите в СНиПе к каким помещениям относится "применять воздуховоды класса "П"".
Пояснение в студию! Не поясните, как именно проводятся данные испытания при сдаче-приемке?
Я имел ввиду проверку на герметичность. Не испытание как таковое. Ну а проверка как происходит - сами понимаете - рожу под фланец подставил, не дует, ну и хорошо
Констант
14.2.2007, 17:32
Спасибо за советы, но конкретно, для каких помещений обязательно испытание на плотность (методом подключения вентилятора к одному концу ветки системы воздуховодов, заглушки другого конца и измерения давления) нет нигде. По крайней мере не нашел....
(методом подключения вентилятора к одному концу ветки системы воздуховодов, заглушки другого конца и измерения давления)
Ни фига себе.
А для каких помещений вы хотите проводить такие испытания, почему такие нехилые требования к плотности - у вас что там, взрывоопасный газ какой-то что ли по воздуховодам транспортируется, или наоборот, в помещениях есть что-то взрывоопасное?
Igor Barishpolets
14.2.2007, 19:08
На герметичность воздуховодов .... ??? наверное это на подводных лодках, космических кораблях, производствах боевых отравляющих веществ или около того....
Skaramush
15.2.2007, 0:41
Вы чего так взвились, коллеги? Человек даже метод проверки на плотность привел, при помощи переносного вентилятора. Все по методе. Водуховоды класса "П" плотные. Должны быть оговорены техусловиями или заданы в проекте. Что здесь необычного?
Точно не помню, но где-то в основных наших нормах:
1. При скрытом размещении воздуховодов,
2. Для воздуховодов класса П, как уже сказано,
3. По другим указаниям, - но тут уже конкретно надо объект знать.
Иногда для завышения сметы ставят для всех вентсистем,
но это уже на усмотрение заказчика.
Если всё правильно делать, то работы много.
С наилучшими пожеланиями,
Александр Мельников
Большое спасибо Skaramush и Александр Мельников! Если не сложно: подскажите, пожалуйста еще в каких нормативах.
Уговорили... Хотя непонятно, как же вы без СНиПов работаете? И работаете ли?
Вот сейчас обратил внимание, во втором СНиПе так сказано, что проверять на герметичность надо любые воздуховоды, так как без испытаний искомую величину не получишь… А в первом СНиПе, похоже, есть одна неувязка… Полезно припадать к нормативным источникам....
Очень рекомендую.
ВНУТРЕННИЕ
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
СНиП 3.05.01-85
4.17. Монтажные и строительные организации при индивидуальных испытаниях должны выполнить следующие работы:
проверить соответствие фактического исполнения систем вентиляции и кондиционирования воздуха проекту (рабочему проекту) и требованиям настоящего раздела;
ПРОВЕРИТЬ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ УЧАСТКИ ВОЗДУХОВОДА, скрываемые строительными конструкциями, методом аэродинамических испытаний по ГОСТ 12.3.018-79, по результатам проверки на герметичность составить акт освидетельствования скрытых работ по форме обязательного приложения 6 СНиП 3.01.01-85;
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
СНиП 2.04.05-91*
4.117. Воздуховоды следует применять:
а) класса П (плотные) - для транзитных участков систем общеобменной вентиляции и воздушного отопления при статическом давлении у вентилятора более 1400 Па и независимо от давления для транзитных участков систем местных отсосов и кондиционирования, а также систем, обслуживающих помещения категорий А и Б;
б) класса Н (нормальные) - в остальных случаях.
Потери и подсосы воздуха через неплотности воздуховодов НЕ ДОЛЖНЫ ПРЕВЫШАТЬ ВЕЛИЧИН, указанных в табл.1.
Поздравляю всю мужскую половину форума с наступающим праздником!
Спасибо за то, что попытались подсказать ответ на мой вопрос. Но про аэродинамические испытания все известно и давно применяется нами.
Повторю вопрос: конкретно, для каких помещений обязательно испытание на плотность (методом подключения вентилятора к одному концу ветки системы воздуховодов, заглушки другого конца и измерения давления).
Может кто сталкивался с этим?????
Испытание воздуховодов на герметичность (плотность) требуется в "чистых помещениях" по производству лекарственных средств по международным стандартам ISO и GMP. Актуально на вытяжке, в случаях прохождения по воздуховодам микробного загрязнения либо загрязнения твердыми взвешенными частицами.
ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ГОСТ Р 52249-2004
GOOD MANUFACTURING PRACTICE FOR MEDICINAL PRODUCTS (GMP)
Приложение 1
ПРОИЗВОДСТВО СТЕРИЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
29. ... Для некоторых операций может потребоваться деконтаминация оборудования и обработка удаляемого воздуха.
25. Монтаж трубопроводов, воздуховодов и другого оборудования следует выполнять так, чтобы не было труднодоступных для очистки зон и поверхностей, а также негерметичных мест.
методу нашел в топике [topic="http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=25976"]http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=25976[/topic]
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,