Здравствуйте Уважаемые специалисты! Прошу Вас проконсультировать в следующем вопросе:
Есть объект с тепловой нагрузкой на нужды ГВС (тр-од ГВС и циркуляции) 0,0008 Гкал/час.
Gmax гвс зима =0,014 тн/час
Gmin цирк. тр-од лето= 0,003 тн/час
В качестве расходомеров заложил взлёт Ду 10мм минимальный расход 0,006 меньше не нашёл.
При защите в РСО, ресурсники забраковали данное решение, мол минимальный расход прибора учёта выше расчетного потребления.
Как быть в данной ситуации? Какое решение можете подсказать?
Заранее спасибо, за проявленный интерес к данному вопросу.
По большей степени ресурсникам не важны эти расчетные цифры, за исключением момента если счетчик выйдет из строя.
Расчетную величину явно не будут потреблять, будут лить больше.
Ну если вопрос стоит так остро произведите расчет на нужды ГВС. Посчитайте сколько литров вам надо и на какие нужды и выведите нагрузку. Если у вас действительно там 2-3 работника к примеру (если я не ошибаюсь то норма 5 л горячей воды в день)
то вам понадобится 15 л/час.
А вообще действительно как писали выше проще установить электронагреватель для таких маленьких расходов.