sadillakh
Приветствую. Необходимо сделать проект под экспертизу по вентиляции, школа рассчитана на 100 мест, находится в сельской местности (республика Дагестан). Посмотрел нормы Сан Пин и СП, но так и не понял есть ли необходимость в механической вентиляции в классах и кабинетах, где то говорится о том, что хватает просто проветривать классы во время перемен, также предусмотреть естественную вытяжную вентиляцию с объемом 20 м3 на человека. У кого есть опыт, помогите разобраться.
* заказчик хочет максимально бюджетный вариант tomato.gif
aas3
Всё смешали...

Коротко и по действующим нормам:
Если отопление водяное, то вентиляция по мин. объёмам - см. СП118.13330 п.7.19. - т.е. 2 крата, при этом приток не менее 20м3/ч на человека в классе (считаете по людям, считаете по кратности - принимаете большее). Остальные помещения там же, далее расписаны (физк. зал см. п.5. табл. 7.4 СП).
Вентиляция будет механическая - приток и вытяжка (вытяжек по зданию несколько, по типам помещений), естественная 2 крата не обеспечит (тем более постоянно). Наличие мех. вентиляции НЕ отменяет необходимость проветривания.
Вытяжку из классов нельзя смешивать с какой-либо другой (см. по СанПиН, что там от чего отделено), приток можно общий.
Санузлы - стандарт, 50-75м3/ч вытяжки на прибор. Компенсация - скорее всего в смежный коридор, либо в общий холл/вестибюль (зависит от планировки).
Столовая, если есть - мин. требуемый приток считают по теплоизбыткам, остальное как всегда для пищеблоков/предпр. общ. питания (гор. цех, хол. цех и т.д.).
ИОВ
Цитата(sadillakh @ 26.2.2020, 16:08) *
Необходимо сделать проект под экспертизу по вентиляции, школа рассчитана на 100 мест, находится в сельской местности (республика Дагестан). Посмотрел нормы Сан Пин и СП, но так и не понял есть ли необходимость в механической вентиляции в классах и кабинетах, где то говорится о том, что хватает просто проветривать классы во время перемен, также предусмотреть естественную вытяжную вентиляцию с объемом 20 м3 на человека.

Не знаю, в какие нормы Вы смотрели, что столько фантазий получилось...
Если проект под экспертизу, то следует выполнять указания СП 118.13330.2012 и СП 251.1325800.2016 - там вполне конкретные указания по всем Вашим вопросам.