Полная версия этой страницы: Транзитные воздуховоды через венткамеру
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
FonViZZin
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста.
Имеется двухэтажное здание, на первом этаже - подземная неотапливаемая автостоянка (парковка), на втором - торговые помещения (торговый центр). Венткамера с оборудованием общеобменной приточно-вытяжной вентиляции, обслуживающая помещение автостоянки, располагается на кровле. Венткамера с оборудованием такого же назначения, но обслуживающая торговый центр, расположена на этом же (втором) этаже. Но вытяжные воздуховоды (после венткамеры) и приточные (до венткамеры) проходят транзитом через помещение венткамеры, обслуживающее автостоянку. Вопрос - должны ли эти транзитные воздуховоды быть с пределом огнестойкости, и если да, то с каким? Требуется ли для этих воздуховодов какие-либо дополнительные противопожарные мероприятия, если учесть, что автостоянка и торговый центр, включая венткамеру на кровле, - это разные пожарные отсеки? При этом венткамера, расположенная на кровле, никак не сообщается со вторым этажом, вход отдельный, с кровли.
Прикладываю схемку
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
В нормах нашел только про противопожарные мероприятия, которые требуется предусмотреть для воздуховодов, проходящие транзитом через помещение венткамеры на втором этаже (СП 7, п. 6.8 б)).
ИОВ
Венткамера любая относится к произв. помещениям. Категорию венткамеры на кровле определяете по п. 6.6 а) СП 7. Далее, как обычно, см. огнестойкость транз. воздуховодов по прилож. В СП 7.
FonViZZin
Спасибо!