Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Ошибка привода Abb Acs880 - Afe1 "Экстренный останов"
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Shephard
Доброго дня, коллеги! Управляем приводом по Profibus, через стандартные функции STEP7 - SFC14 и SFC15. Наш преобразователь частоты (далее привод) управляет механизмом вертикального перемещения, условно скажем лифт. Привод работает в безэнкодерном режиме, так как нет у нас платы энкодера для привода. Сигналы с энкодера заведены на сименовский модуль счета FM - и наш механизм работает как позиционер, по програмным позициям. Нулевую точку (нулевую скорость) удерживаем при помощи удержания постоянным током. Так вот привод работает длительное время может окколо суток, а потом останавливается, и записывает в истории ошибок экстренный останов AFE1 - при этом данный момент сопровождается нарастанием тока до предельного значения, установленного в параметре 30.17. Но при все этом. привод не останавливается по ошибке превышения тока и не пишет ее в память, а пишет AFE1. Саму команду OFF2 на экстренный останов, в привод мы не посылаем естественно. Вопрос как и почему она формируется?
Dude
Попробуйте настроить триггер дата логгера привода на эту ошибку и пишите слово управления и слово состояния привода.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.