Уважаемые специалисты! Добрый день! Прошу помощи в настройке частотника Micromaster 440 11 квт на поддержание заданного давления в системе горячего водоснабжения при помощи Преобразователя давления MBS 1900, 0-16 бар, 4-20 mA и встроенного в частотник пид регулятора. В этом деле новичок и хотелось бы разобраться. Сам в основном занимаюсь вентиляцией и простой настройкой частотников для вентиляторов.
Из инструкции я понял что плюс датчика необходимо подключить к клемме 9 +24в частотника, минус датчика к аналоговому входу 3 Ain1 +, клемму 28 0в объединить с клеммой 4 Ain1- , в параметрах частотника установить:
Номинальная мощность двигателя P0307
Номинальное напряжение двигателя P0304
Номинальный ток двигателя P0305
Номинальная частота двигателя P0310
Номинальная мощность двигателя P0307
Выбор источника команд P0700 - 1 BОР панель
Установка заданного значения через аналоговый
вход 1 P1000 = 2
Асинхронный двигатель P0300 = 1
Самоохлаждающийся двигатель P0335 = 0
Коэффициент перегрузки двигателя P0640 = 150 %
Мин. частота P1080 = 0 Гц
Макс. частота P1082 = 50 Гц
Время разгона P1120 = 10 сек
Время торможения P1121 = 10 сек
Линейная характеристика U/f P1300 = 0
положение переключателей DIP1(1,2)
на I/O-плате установлено на токовый вход согласно инструкции в положение ON
и параметр P0756 = 2 однополюсный вход по току (0 до 20 мА)
P2200 BI: разрешение ПИД регулятора
p2200 = 1.0 ПИД-регулятор активен
P2251 = 0 ПИД как главное зад. значение
P2253 = 2224 - ПИД‐пост.зад.знач. (ПИД‐FF)
P2264 CI: ПИД‐фактическое значение (обратная связь) =755.0 Аналоговый вход 1
а вот что дальше?
насос дает максимальное давление 12 bar
требуется поддерживать давление в пределах 3.5 bar
буду очень признателен за Вашу помощь!