matan87
Вечер добрый.
Имеем склад без выделений вредностей.
Разгрузка через докшелтеры (условно герметичная стыковка)
Вопросов собственно два:

1. Имеет ли место общеобменка с механической вытяжкой и естественным не нагретым притоком через решетки?
учитывая что есть постоянные раб. места с категорией вроде IIa.( ну люди ездят на погрузчиках постоянно по идее)

2. Целесообразность воздушно-тепловых завес, а может даже целесообразность вообще завес пусть и без тепла.
Во первых докшелтеры условно герметичны. Во вторых рядом блин ненагретый приток через решетки.

Зак настаивает на варианте с решетками на приток в стенах и наличии тепловых завес.
А я не понимаю как обосновать подачу холодного воздуха условно в рабочую зону.
aas3
Не с того начинаете.
Всё зависит от требуемых условий хранения продукции (мин и макс температур для хранения) и наличия пост/непост. раб. мест и категории работ по СанПиН 2.2.4.548-96.

Соответственно - уточняйте у технологов условия хранения, стыкуйте их с требованиями СанПиН по раб. местам и в полученном диапазоне задавайтесь требуемыми температурами (и влажностью, если надо) для зимы и лета - отсюда и исходите, что и с какими параметрами можно подавать в раб. зону или зону хранения (может, постоянная подача хол. воздуха для продукции вредно будет? Подачу хол. воздуха в раб. зону при наличии раб. мест не обоснуете никак - разве что у Вас какое-то спец. хранилище с особыми условиями хранения).

Будете знать это - остальное подтянется само по нормам.
ИОВ
К matan87 - странно, что Вы, занимаясь проектированием совсем не знакомы с СП 60.13330.2016. Или не понимаете указаний СП ?
Вам в помощь - п.п. 7.5.2, 13.1, 7.7.1
matan87
Цитата(aas3 @ 24.3.2020, 10:33) *
Не с того начинаете.
Всё зависит от требуемых условий хранения продукции (мин и макс температур для хранения) и наличия пост/непост. раб. мест и категории работ по СанПиН 2.2.4.548-96.

Соответственно - уточняйте у технологов условия хранения, стыкуйте их с требованиями СанПиН по раб. местам и в полученном диапазоне задавайтесь требуемыми температурами (и влажностью, если надо) для зимы и лета - отсюда и исходите, что и с какими параметрами можно подавать в раб. зону или зону хранения (может, постоянная подача хол. воздуха для продукции вредно будет? Подачу хол. воздуха в раб. зону при наличии раб. мест не обоснуете никак - разве что у Вас какое-то спец. хранилище с особыми условиями хранения).

Будете знать это - остальное подтянется само по нормам.


Для продукции температура не нормирована (масло) -0+30 С, влажность не нормирована.
Постоянные раб. места. Категория работ IIa- IIб соответственно 16-27 по допустимым (водители погрузчиков).
От приточных решетках в стенах до тселажей не менее 18 метров. Высота склада 15 метров.
По времени разгрузки завесы должны быть.
И получается логическая несостыковка. Здесь мы тепловой завесой греем проем,а в 4 метрах решетки,через которые заходит холодный воздух.



Цитата(ИОВ @ 24.3.2020, 10:43) *
К matan87 - странно, что Вы, занимаясь проектированием совсем не знакомы с СП 60.13330.2016. Или не понимаете указаний СП ?
Вам в помощь - п.п. 7.5.2, 13.1, 7.7.1

7.5.2. речь идет вообще о балансе, а не о кратности.
Склад В1
7.7.1 -об этом писал выше. Завесы по пункту нужны,но в двух метрах от них находятся решетки с холодным притоком.
13.1- опять же не стыкуется с наличием тепловых завес поблизости от приточных решеток холодног овоздуха.
aas3
Цитата(matan87 @ 24.3.2020, 12:50) *
Для продукции температура не нормирована (масло) -0+30 С, влажность не нормирована.
Постоянные раб. места. Категория работ IIa- IIб соответственно 16-27 по допустимым (водители погрузчиков).
От приточных решетках в стенах до тселажей не менее 18 метров. Высота склада 15 метров.
По времени разгрузки завесы должны быть.
И получается логическая несостыковка. Здесь мы тепловой завесой греем проем,а в 4 метрах решетки,через которые заходит холодный воздух.

Забудьте про прямой приток с улицы зимой.
Он у вас ни по условиям хранения ни по СанПиН никак не подходит - если не верите, попробуйте обеспечить +16 зимой в раб. зоне при открытых решетках в стенах.
ИОВ
Цитата(matan87 @ 24.3.2020, 12:50) *
7.5.2. речь идет вообще о балансе, а не о кратности.
Склад В1
7.7.1 -об этом писал выше. Завесы по пункту нужны,но в двух метрах от них находятся решетки с холодным притоком.
13.1- опять же не стыкуется с наличием тепловых завес поблизости от приточных решеток холодного воздуха.

Плохо дело! wink.gif Вы, действительно, не понимаете указаний норм.
1. По п. 7.5.2 допускается в холодный период подача не более 0,5 крата необработанного/неподогретого холодного воздуха. При этом должны соблюдаться все требования к воздуху рабочей зоны по разделу 5 СП 60. Допущение м.б. востребовано в цехах с теплоизбытками.
2. По п. 7.7.1 - завесы были бы нужны, если бы не было докшелтеров. При устройстве докшелтеров уже нет сообщения с холодным воздухом через открываемые ворота.
3. По п. 13.1 - Вы совсем не видите/не понимаете, что в холодный период приточные проёмы могут быть не ниже 3,2 м, т.е. намного выше РЗ ? А на воротах (при необходимости) предусматривают ВТЗ, т.к. ворота всегда в РЗ.