Vitomokol
24.3.2020, 10:25
Подскажите (поделитесь литературой), пожалуйста, чем отличаются узлы обвязки приточных установок (нагревателей и охладителей) с двух- и трёхходовыми клапанами? Как выбирают тот или иной узел? Спасибо.
Runner B
24.3.2020, 10:54
Выбираю по перепаду давления , если большой перепад, то двух, если небольшой, то трех.
Принцип следующий. Считаю 3 ход узел, смотрю какой насос получается, потом считаю 2 ход узел, еще раз смотрю, где насос меньше , на том и останавливаюсь. В конструкциях с 3х ход , чем больше входной перепад, тем с большим напором требуется насос.
Цитата(Vitomokol @ 24.3.2020, 10:25)

чем отличаются узлы обвязки приточных установок (нагревателей и охладителей) с двух- и трёхходовыми клапанами? Как выбирают тот или иной узел?
Я написал об этом применительно к АИТП, но, думаю, что и для Вашего вопроса это подходящий ответ:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Схемотехника АИТП (kotelna.tk)