Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Узлы обвязки теплообменников приточных установок
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
Vitomokol
Подскажите (поделитесь литературой), пожалуйста, чем отличаются узлы обвязки приточных установок (нагревателей и охладителей) с двух- и трёхходовыми клапанами? Как выбирают тот или иной узел? Спасибо.
Runner B
Выбираю по перепаду давления , если большой перепад, то двух, если небольшой, то трех.
Принцип следующий. Считаю 3 ход узел, смотрю какой насос получается, потом считаю 2 ход узел, еще раз смотрю, где насос меньше , на том и останавливаюсь. В конструкциях с 3х ход , чем больше входной перепад, тем с большим напором требуется насос.
tiptop
Цитата(Vitomokol @ 24.3.2020, 10:25) *
чем отличаются узлы обвязки приточных установок (нагревателей и охладителей) с двух- и трёхходовыми клапанами? Как выбирают тот или иной узел?

Я написал об этом применительно к АИТП, но, думаю, что и для Вашего вопроса это подходящий ответ:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Схемотехника АИТП (kotelna.tk)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.