Полная версия этой страницы: Carel Pcoweb и встроенный веб сервер случаи использования обоих
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
frosteR
Добранач!
Господа, может ли встроенный порт Ethernet PCo large работать ождновременно как сервер и mobus IP?
svintus

У рСО нет встроенного Ethernet
manjey73
Может речь о плате pCOWeb которая вставляется в ПЛК ? у нее WEB, SNMP и Modbus TCP вроде в куче. Только переменные в программе надо туда отправлять, сама по себе она вроде как не умеет.
Emelyanovich
pCOweb одновременно работает с веб-интерфейсом, Modbus TCP, Bacnet IP и SNMP. Modbus TCP конфигурируется через веб-интерфейс платы, для конфигурирования Bacnet IP требуется программа Bacset от Карела.
frosteR
Пардоньте, P+500SEB000L0 - cPCO Large.
svintus
Цитата(frosteR @ 26.3.2020, 11:46) *
Пардоньте, P+500SEB000L0 - cPCO Large.


Да, может одновременно.