Carrier 19xr
maks2504
26.3.2020, 10:45
Здравствуйте.
На чиллере Carrier 19XR периодически возникает авария
«224 –> Check 115v wiring to 1CR (ISM) to 1M Coil»
Авария плавающая: чиллер может отработать без аварий, может встать при ротации, может во время работы.
Данной ошибки в мануале нет.
Проверены цепи управления 115V. Произведена ревизия и замена пружин в силовых контакторах S, 1M, 2M.
Стартовый модуль переставляли с другого чиллера (на нем данной ошибки ни разу не было), после этого чиллер без ошибок отработал месяца полтора, затем снова начал уходить в ошибку.
Кто сталкивался с подобной проблемой, куда еще смотреть, что проверить
Плата не видит что запуск прошел успешно. Всю цепь допконконтактов смотреть и вы забыли контактор на резисторы глянуть...
есть еще варианты с 3 гармоникой и ЧП в сети, но это из области фантастики
Покупайте новую плату Benshaw)))
около 17 килоевро стоит.
Плату переставляли, не надолго хватает, первопричина скорее всего не в ней. Да и миллион отдавать пока заказчик не согласится.
Гармоники долго и упорно измеряли. Пока дают устный отчет, что все в пределах ГОСТа. Пытаюсь запросить бумагу.
Цитата(RusBuka @ 26.3.2020, 12:53)

Плата не видит что запуск прошел успешно. Всю цепь допконконтактов смотреть и вы забыли контактор на резисторы глянуть...
есть еще варианты с 3 гармоникой и ЧП в сети, но это из области фантастики
Покупайте новую плату Benshaw)))
около 17 килоевро стоит.
Есть еще варианты с плавающей неисправностью - пропадает контакт.
Плата может и не помочь.
Последняя плата которую мучали почти 5 дней, меняя оптроны все и тыкая осцилом (помимо всей линии связи через допники, и очищения всех каруселек) так и не поехала...
Но, весной ее толкнули, и внезапно чиллер отработал весь сезон без проишествий...
я бы всю эту дристню выкинул, и норм софтстартер поставил.