Добрый день, помогите подобрать ККБ для приточки Breezart 1000 Aqua F
Приточка в цокольном этаже, ККБ на крыше, высота подъема около 6м. Смотрел решения от MDV, Haier.
Но я так понимаю это все системы старт/стоп которые судя по форуму не совсем надежные и могут быстро выходить из строя.
подскажите какие есть варианты ККБ инвентарные сейчас на рынке с управлением по 0-10?
Mitsubishi Electric я сразу откинул в связи с его стоимостью.

Прошу не пинать, тк я пользователь этого всего, ни проектировки, ни монтажник. Стоит задача для проекта подобрать блок ККБ 6-7кВт судя по тех документации Breezart с управлением 0-10.

Спасибо.
yozik
Китайцы от C&H есть.
Умеют по 0-10в управляться.
ПС кроме 0-10в сразу ещё и старт/стоп сухой контакт надо.
Это так совет из практики.
А то не все умеют останавливаться по 0-10, а тупо работают на минимальной мощности.
uroopek
Цитата(yozik @ 27.3.2020, 19:56) *
Китайцы от C&H есть.
Умеют по 0-10в управляться.
ПС кроме 0-10в сразу ещё и старт/стоп сухой контакт надо.
Это так совет из практики.
А то не все умеют останавливаться по 0-10, а тупо работают на минимальной мощности.


А можно здесь поподробнее, о чем именно речь идет? C&H это вариант инвентарный или нет? И какие модели точно умеют с приточкой работать?
uroopek
Из технической документации на приточку:

Совместимые
Mitshubishi Electric, серия Mr.Slim холодопроизводительностью до 28 кВт, PAC-IF011B-E (новая серия
PAC-IF012B-E) – контроллер, PAR-31MAA – пульт (для удобства наблюдения за ККБ, не обязателен).
- Наружные блоки с автоматическим выбором частоты вращения компрессора:
PUHZ-SHW, PUHZ-ZRP, PUHZ-RP200/250, PUHZ-P, SUZ-KA

Правильно ли я понимаю что в данном случае такой блок Mitsubishi Electric SUZ-KA50VA будет без проблем работать?
Если да, то для корректной работы и подключения нужны еще дополнительные контроллеры или только провел фрионтрубку, включил и готово?
Alex2001
Цитата(uroopek @ 28.3.2020, 0:39) *
Из технической документации на приточку:

Совместимые
Mitshubishi Electric, серия Mr.Slim холодопроизводительностью до 28 кВт, PAC-IF011B-E (новая серия
PAC-IF012B-E) – контроллер, PAR-31MAA – пульт (для удобства наблюдения за ККБ, не обязателен).
- Наружные блоки с автоматическим выбором частоты вращения компрессора:
PUHZ-SHW, PUHZ-ZRP, PUHZ-RP200/250, PUHZ-P, SUZ-KA

Правильно ли я понимаю что в данном случае такой блок Mitsubishi Electric SUZ-KA50VA будет без проблем работать?
Если да, то для корректной работы и подключения нужны еще дополнительные контроллеры или только провел фрионтрубку, включил и готово?


РРЦ на данный контроллер - не три копейки.

Наладку кто будет делать?
uroopek
Данный РРЦ обязательно должен быть для этой приточки? Без него не заведётся ?
По монтажу и наладке пока ещё не думал, если есть желающие, пишите в личку )
yozik
Цитата(uroopek @ 27.3.2020, 19:01) *
А можно здесь поподробнее, о чем именно речь идет? C&H это вариант инвентарный или нет? И какие модели точно умеют с приточкой работать?

Инверторный.
У меня работал просто на внешние пром. охладители.
С приточкой тоже проблем не будет.
Умеет и на нагрев работать.
Что за модель не помню
Если Вам они доступны, до думаю поставщики подскажут как и что выбирать.
uroopek
Цитата(yozik @ 28.3.2020, 23:51) *
Инверторный.
У меня работал просто на внешние пром. охладители.
С приточкой тоже проблем не будет.
Умеет и на нагрев работать.
Что за модель не помню
Если Вам они доступны, до думаю поставщики подскажут как и что выбирать.


а как в притоке на нагрев работает?
yozik
Цитата(uroopek @ 29.3.2020, 1:26) *
а как в притоке на нагрев работает?

1. Точную модель не помню.
2. В поставке был внешний блок и отдельно контроллер (ихний)
3. Подключено это все было к промышленному испарителю
От моего контроллера было 0-10в на регулировку мощности.
Старт/стоп т.к. без него он тупо на минималке работал (сухой контакт)
Переключение нагрев/охлаждение (сухой контакт)
Авария ККБ (сухой контакт) от их контроллера моему.

Я не с при точкой работал. smile.gif
А так да греет и охлаждает нормально smile.gif
Внешнему блоку "пофиг" на какой испаритель работать.
ПС я автоматчик, как подбирали оборудование не знаю.
Просто рассказал что видел smile.gif
Обратитесь к продавцам/представителям
uroopek
Насколько мне дали ответ в поддержке, что в приточке нагрев от ККБ работать не будет, видимо какие-то ограничения. Да и не нужно раз уж подводим воду.

Кто может подсказать ККБ Mitsubishi Electric SUZ-KA60VA будет работать как инвентарные без этой приблуды PAC-IF012B-E ? Если сама приточка дает сигнал 0-10 ?

А то стоит действительно недешево этот контроллер.
yozik
Цитата(uroopek @ 30.3.2020, 19:15) *
Кто может подсказать ККБ Mitsubishi Electric SUZ-KA60VA будет работать как инвентарные без этой приблуды PAC-IF012B-E ? Если сама приточка дает сигнал 0-10 ?

А то стоит действительно недешево этот контроллер.

Не будет.
Я же выше писал внешний блок+собственный контроллер.
Связь между блоком и контроллером по сети (цифровая)
А вот контроллеру вы сообщает что хотите от внешнего блока.
+в этом контроллере ещё и датчики есть.
ПС поищите была тема здесь. Как мучались с подключением smile.gif
Вот нашёл http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=125968
uroopek
Это еще и тяжело подключить? blink.gif
В нашем колхозе я думаю тогда не справятся ))
yozik
Цитата(uroopek @ 30.3.2020, 21:49) *
Это еще и тяжело подключить? blink.gif
В нашем колхозе я думаю тогда не справятся ))

Ну не наю. Митсубиши не пробоваал
а С&H особых проблем не было.
кстати почему скаали что на нагрев не работает не понятно.
во вложении инструкция на контроллер от СендН
аналогичный
Цитата
PAC-IF012B-E

смотрите сами.
ПС это все что есть от того что я запускал smile.gif
есть еще программа, но они ее на флешке с контроллером дают smile.gif
uroopek
Цитата(yozik @ 30.3.2020, 22:05) *
Ну не наю. Митсубиши не пробоваал
а С&H особых проблем не было.
кстати почему скаали что на нагрев не работает не понятно.
во вложении инструкция на контроллер от СендН
аналогичный

смотрите сами.
ПС это все что есть от того что я запускал smile.gif
есть еще программа, но они ее на флешке с контроллером дают smile.gif


Так он же ON/OFF, зачем там контроллер?

В моем понимании контроллер нужен чтобы правильно управлять как раз инвенторным.
yozik
Цитата(uroopek @ 30.3.2020, 22:09) *
Так он же ON/OFF, зачем там контроллер?

В моем понимании контроллер нужен чтобы правильно управлять как раз инвенторным.

Какой Он Офф??
Инверторный он был. я ему 0-10 подавал,
и даже в ПО было видно как он частоту меняет
И вентилоятор внешнего блока тоже с переменной скоростью
блин...
Вам надо
Внешний блок инверторный+в комплекте с ним контроллер для управления внешним блоком+комплект датчиков.
Ваш контроллер приточки сообщает контроллеру ККБ что надо делать.
А у контроллера ККБ уже разные могут быть режими работы.
Причем внутри внешнего блока ККБ есть еще один контроллер который и управляет компресором и т.д
uroopek
Цитата(yozik @ 30.3.2020, 22:19) *
Какой Он Офф??
Инверторный он был. я ему 0-10 подавал,
и даже в ПО было видно как он частоту меняет
И вентилоятор внешнего блока тоже с переменной скоростью
блин...
Вам надо
Внешний блок инверторный+в комплекте с ним контроллер для управления внешним блоком+комплект датчиков.
Ваш контроллер приточки сообщает контроллеру ККБ что надо делать.
А у контроллера ККБ уже разные могут быть режими работы.
Причем внутри внешнего блока ККБ есть еще один контроллер который и управляет компресором и т.д


С&H нету в списке рекомендуемых для работы, единственный инверторный из рекомендуемых - это ME, который некисло стоит.
yozik
Я совсем запутался
Цитата(uroopek @ 27.3.2020, 18:02) *
подскажите какие есть варианты ККБ инвентарные сейчас на рынке с управлением по 0-10?
Mitsubishi Electric я сразу откинул в связи с его стоимостью.



Цитата(yozik @ 27.3.2020, 19:56) *
Китайцы от C&H есть.
Умеют по 0-10в управляться.



Цитата(yozik @ 28.3.2020, 23:51) *
Инверторный.
У меня работал просто на внешние пром. охладители.

Если Вам они доступны, до думаю поставщики подскажут как и что выбирать.



Цитата(yozik @ 30.3.2020, 19:10) *
Внешнему блоку "пофиг" на какой испаритель работать.
ПС я автоматчик, как подбирали оборудование не знаю.

Что тут непонятного?
Мы свои ХМ (ККБ) к любым испарителям подбираем,
Этим занимаются проектировщики ХМ
Вы спрашивали какой умеет по 0-10В управлятся, я ответил.
Не умеете подбирать, заплатите тому кто умеет.
А по итогу
Цитата(uroopek @ 30.3.2020, 22:23) *
С&H нету в списке рекомендуемых для работы, единственный инверторный из рекомендуемых - это ME, который некисло стоит.

так если не умеете, делайте так как рекомендованно, а не задавайте на форуме вопросы вроде этого
Цитата(uroopek @ 27.3.2020, 18:02) *
помогите подобрать ККБ для приточки
kossn93
Цитата(uroopek @ 27.3.2020, 18:02) *
Добрый день, помогите подобрать ККБ для приточки Breezart 1000 Aqua F
Приточка в цокольном этаже, ККБ на крыше, высота подъема около 6м. Смотрел решения от MDV, Haier.
Но я так понимаю это все системы старт/стоп которые судя по форуму не совсем надежные и могут быстро выходить из строя.
подскажите какие есть варианты ККБ инвентарные сейчас на рынке с управлением по 0-10?
Mitsubishi Electric я сразу откинул в связи с его стоимостью.

Прошу не пинать, тк я пользователь этого всего, ни проектировки, ни монтажник. Стоит задача для проекта подобрать блок ККБ 6-7кВт судя по тех документации Breezart с управлением 0-10.

Спасибо.

посмотрите как вариант на Haier, там 100% управление 0-10в обычными инверторными наружками, нормальная цена.
airwave
На нагрев будет работать, анверторный ККБ с 0-10 В, но от 0 С и выше rolleyes.gif