Olga83
Добрый день, коллеги. Есть ли нормативные требования на какой арматуре тэс обязательно должен быть применен электро или пневмо привод? А то прислали схему, где почти всея арматура имеет привода. Хотелось бы аргументировать, что можно часть приводов не применять.
инж323
а сколько арматуры надо будет перекрывать и скольким колвом народа при изменении режима или еще чего? Это ведь не теплосеть, где задвижки две перекрыть с каждой стороны и открывай спускники воздушникии и лишь с ф300 привод обязан быть.
и чем вам не нравится что диспетчер сам с пульта может нажав кнопачку сделать нужное?
Olga83
Ну это понятно, что для эксплуатации лучше. Никто не спорит. Но в целом например на всасе насосов. Зачем привод? Там на мой взгляд достаточно ручного управления. Или перед регулирующим клапаном. Сам клапан с приводом и еще запорная задвижка с приводом. Это обоснованно?
gilepp
Цитата
Или перед регулирующим клапаном. Сам клапан с приводом и еще запорная задвижка с приводом. Это обоснованно?


Автоматическая отсечная арматура перед автоматической регулирующей - это технически правильно.
инж323
вы сами за сколько времени сможете закрыть задвижку с учетом редуктора на ней и потм еще бежать закрывать пару десятков их?
обосновано- заданием на проектирование и нормативами.