tehnolog
  13.4.2020, 12:28
  
 
  Коллеги может кто сталкивался с такой ситуацией: В помещении моторных испытаний ЦЗЛ установлены установки УИТ-85М и ИДТ-90. Над ними выполнена система местного отсоса взрывоопасных газов и паров, являющаяся частью вытяжной вентиляции. Согласно требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» п.8.6 «Система местных отсосов, удаляющая взрывопожароопасные пыль и газы, должна быть оборудована блокировками, исключающими пуск и работу конструктивно связанного с ней технологического оборудования при неработающем отсосе». Может быть выполнено такое требование промышленной безопасности для установок моторных испытаний топлив?
 
 
 
  Skaramush
  13.4.2020, 13:04
  
 
  Вопрос не совсем понятен. Можно ли потребовать или можно ли реализовать?
Реализовать элементарно. Команду на пуск оборудования провести через датчик перепада давления.
 
 
 
  tehnolog
  13.4.2020, 13:19
  
 
  Можно ли реализовать, конечно? Дело в том что эти установки представляют собой однотактный двигатель внутреннего сгорания и на что будет воздействовать сигнал от датчика перепада давления?
 
 
 
  Skaramush
  13.4.2020, 14:25
  
 
  Элементарно, Ватсон. Разрываете провод на катушку зажигания. Или на высоковольтный коммутатор. Естественно, по низковольтной части.
 
 
 
  tehnolog
  13.4.2020, 14:28
  
 
  А можно влезать внутрь оборудования комплектной поставки, если там не предусмотрен изготовителем такой разрыв?
 
 
 
  Skaramush
  13.4.2020, 14:35
  
 
  Не могу сказать, как на этом двигателе сделана цепь катушки зажигания. На двигателе ... кстати, уверены, что однотактный, а не двухтактный? ... разрыв питания на катушку или коммутатор это штатный вариант выключения. 
По поводу разрешения для такого дополнения запросите поставщика с пояснением причины. Отказа не должно быть, никакого вредного воздействия не предвидится.
 
 
 
  tehnolog
  13.4.2020, 15:49
  
 
 
 
  Skaramush
  13.4.2020, 17:39
  
 
  Одноцилиндровый, четырёхтактный с высоковольтным преобразователем. Вот питание на этот преобразователь и должно разрываться при отключённой вытяжке.
 
 
 
  tehnolog
  14.4.2020, 10:12
  
 
  Спасибо!
 
 
   