Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Аспирация сахарной пыли, способ соединения воздуховодов, спор с заказчиком.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Arahmid
Всем добрый день, вопрос такого плана:

Выиграли тендер на аспирацию сахарной пыли, по проекту заложены фланцевые соединения (круглые). Для большего удобства в использовании и для удешевления проекта мы перешли на бандажные соединения.
По технологии ручей бандажа заполняется высокотемпературным герметиком на основе каучука. Но заказчик требует чтобы мы между воздуховодов устанавливали резиновую прокладку. Но так, как отбортовка имеет 5 мм установка резины очень затруднительная особенно на диаметрах выше 150, и нет возможности ее поправить - то есть она может частично провалится в систему при соединении. и размера ручейка уже не хватает на зажим. Но заказчик уперся вот так и никак больше.

Как доказать заказчику что нужно делать так и не иначе, я нашел документ для бандажного соединения но он относится к вентиляции.
Спасибо)
alem
Цитата(Arahmid @ 14.4.2020, 12:46) *
Для большего удобства в использовании и для удешевления проекта мы перешли на бандажные соединения.
Спасибо)


Чьего удобства? Как заказчик потом ремонтировать будет? Его можно понять.
Arahmid
Цитата(alem @ 15.4.2020, 8:26) *
Чьего удобства? Как заказчик потом ремонтировать будет? Его можно понять.


так наоборот бандажное соединение разбирается быстрее и стоит дешевле.
при чём тут ремонт, вопрос что он хочет
alem
Цитата(Arahmid @ 15.4.2020, 12:47) *
так наоборот бандажное соединение разбирается быстрее и стоит дешевле.
при чём тут ремонт, вопрос что он хочет


Совсем одно и то-же. Высокотемпературный герметик и кусок резины. Хочет, чтобы было удобно ему, а не вам.
vistic33
Бандаж действительно будет разбираться быстрее, а вот собираться - тут еще вопрос. Вы сейчас в спокойном режиме герметик нанесете, воздуховоды соедините, бандаж наденете, а при ремонте Заказчик должен будет герметик отчистить, попытаться секцию воздуховода приладить, да еще и не запылив герметик, пока ставят, чтобы он нормально прикрепился к ответной части. Так что, думаю, заказчик тут все-же прав....
Более того - если вы провели замену на Бандажное соединение, но не согласовали это с Заказчиком письменно, а в проекте у вас - фланцевое соединение, то Заказчик имеет право потребовать всё обратно переделать на фланцы.... huh.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.