Цитата
"должно теряться 50%"? blink.gif
Это кому-то, наверное, перепад давления "девать некуда". laugh.gif
Двухходовой регулирующий клапан: пропускная характеристика для линейно изменяемого расхода при низком коэффициенте значимости
(kotelna.tk)
Просто возьмите и посчитайте расходы по ветвям в различных положениях регулирующего клапана - сами всё увидите.
ну это не я придумал, авторитет клапана должен быть от 1 до 0.5, данфосс фигни не напишет
Цитата
Считается, что падение давления на клапане должно быть не менее 30% от входного перепада давления. Т.е. если на клапане падает 1 м.в.ст., то входной перепад давления должен быть не более 3 м.в.ст. Это одна часть дела, другая - повышенный перепад клинит циркуляционный насос.
ну это примерно то же, что и янаписал, только у вас не 50 процентов, а 30. А как он клинится то? Если правильно подобрать его по напору и расходу, то нормально все быть должно
ТОлько если с двуххоодвым в этом плане все абсолютно понятно, то с трехходовым не совсем - у него дан квс 6.3, это вне зависимости от положения штока трехходового? И получается, что в моем случае падение во всей системе отопления должно быть не более 3 м в ст с учетом того, тчо на само клапане теряется 1 м.в.ст.?