Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Опора под трубопровод
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Общие вопросы проектирования и строительства
mitrdi
У меня вопрос, можно разместить опоры на самом технологическом трубопроводе? То есть опору поставить на трубопровод, допускает ли это НД или нет.
ViC
Цитата(mitrdi @ 16.4.2020, 10:39) *
У меня вопрос, можно разместить опоры на самом технологическом трубопроводе? То есть опору поставить на трубопровод, допускает ли это НД или нет.

Очень мало данных Вы дали. Что за трубы, какие жидкости, диаметры.
Какую опору ставить собрались? Опираться на трубу строительной конструкцией - плохое решение.

Я видела подобное решение. Или мне казалось, что видела.
Это была эстакада технологических трубопроводов. Нижняя труба большого диаметра, сверху над ней труба диаметром 50 (около того).
А вот опору (по типу хомута двухстороннего), которой выполнено подобное решение найти не могу.
mitrdi
Труба диаметром Dy300 и нижняя и верхняя. Среда гудрон, температура 200. Опору типа КХ.
ViC
Цитата(mitrdi @ 16.4.2020, 11:36) *
Труба диаметром Dy300 и нижняя и верхняя. Среда гудрон, температура 200. Опору типа КХ.

Как-то не очень это решение.

Если опору типа КХ поставить сверху на другую трубу, то помимо нагрузки на нижнюю трубу (на что она не рассчитана), вылезает еще трение от температурных подвижек верхней трубы.
Опора КХ сотрет нижнюю трубу или оплетку изоляции, если такая есть. Или вообще слетит к чертям. Вы же никак не сможете закрепить опору КХ к нижней трубе.

Плохое решение.
mitrdi
Да, благодарю за ответ.
T-rex
Была уже такая тема и камент я оставлял такой же как сейчас: Ранее действовали правила по безопасности трубопроводов ПБ 03-585-03 и в них допускалось то ли опирание то ли подвешивание к трубопроводам с припиской, что это нужно проверять расчетом. Для холодных бы труб я еще бы решился на такое, но горячий гудрон, тем более опирается, да еще обе 300. Сомнительное решение. Кроме того, эти правила отменены
Nemesis
Согласно ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах»

Цитата
10.1.20 При соответствующих обоснованиях, если позволяет несущая способность трубопровода, допускается крепление к ним других трубопроводов меньшего диаметра. Не допускается такой способ крепления к трубопроводам, содержащим:

- среды групп А, Б;

- технологические среды с температурой выше 300°С и ниже минус 40°С или давлением выше 10 МПа (100 кгс/смГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах (с Поправкой)) независимо от температуры;

- вещества с температурой самовоспламенения в прикрепляемом трубопроводе ниже температуры самовоспламенения веществ в несущем трубопроводе.


Подозреваю, что гудрон, это группа Бв. Так что можно думать над другим решением.