Господа гуру вентиляции и кондиционирования, помогите!
Оцените пожалуйста расчёт теплопоступлений в торговый зал магазина одежды, а то уж больно пугающая цифра получилась (на помещение 28х11м, h=3,5-5,5 м, получилось, что необходимо 97кВт холода!)
Vik
что-то непонятно: температура наружного воздуха у вас то 21, то 41 градус, а по снипу в волгограде 33.
Куда вы напихали 100 человек на 300 м2?
Если у вас большие окна зачем освещение 30 квт на 300м2? (и что - все лампы накаливания?)
По моим скромным прикидкам на все-про-все хватит 50 кВт холода.
XXR
100 челове-цифра родилась из отыта эксплуатации данного магазина-в среднем в нём находится 50человек, в дни распродаж-до 300человек.
30кВт на освещение-тоже реальная электрическая мощность смонтированных в нём светильников(в основном галогеновые лампы).
Сейчас в магазине стоят два канальника по 16кВт, температура поднимается до 50С.
kroudion
100 Вт освещения на метр квадратный - перебор явный

Теплоприток посчитан для ситуации, когда в самую жару, в пик солнечной интенсивности, врублено все 30 кВт освещения и в этот момент в магазин одежды припёрлось 100 челов. Это, мягко говоря, не правильно. Хотя бы 30 кВт надо скинуть.

А вообще, по ощущению, 40 - 45 кВт будет достаточно.
ings
Посмотрел расчёт.

Сам расчёт, подход и тщательная проработка понравились
Большая работа. smile.gif
-----

От людей где-то так и получится. Может быть немного меньше, если они находятся в спокойном сидячем положении. Возможно, следует ввести какой-то коэффициент пребывания сотрудников в помещении.
---------

Возможно, что теплопоступления от электроприборов завышены. Величина не расшифровывается. Трудно что-то сказать определённое.
Надо вводить коэффициент одновремённости.
-------

Для притока наружного воздуха взята температура +41,3°С.
Посмотрел СНИП 2.04.05-97*, для Волгограда - расчётная в теплый период +33°С.
Но, учитывая мизерность притока (200м3/ч) можно это слагаемое не рассматривать. Эта величина "погоду не делает".

---------------

Окна у Вас огромные. Если не учитывать какие-то светозащитные устройства, то примерно так и получится. Большие теплопоступления.

Но интуиция мне подсказывает, что должно быть что-то на окнах: либо жалюзи, либо стёкла будут применены тонированные, или будут козырьки над ними или тенты, или ещё что-нибудь...
По крайней мере, следует рассмотреть варианты защитных устройств с проектировщиком.

------------

Общая удельная величина теплопоступлений на 10 м2 вышла около 3 кВт. Пожалуй, это многовато... smile.gif
--------

Да, и ещё...

Это уже к Вам господа работодатели и начальники отделов.

Обратите внимание на подход проектировщика, на сделанную таблицу.
Весьма качественная.
Мне кажется, что автора можно было бы пригласить на работу в Москву. cool.gif
XXR
На счёт перебора с освещением-согласен. Но освещение в магазине работает постоянно(управляется 2 автоматами).
annuka
Попробуйте взять освещенность из расчета 30 Вт/м2
Приточно-вытяжной баланс должен быть положительный с учетом зимнего периода. Притока больше, чем вытяжки.
Инфильтрация за счет входящих и выходящих людей в расчетах не учитывалась.
При расчетах в таблице №3 плотность воздуха указана 1,966 кг/м3 - такого воздуха в Волгограде быть не может. Проверьте расчеты.

Тепловлажностный баланс - это важно!
Камера увлажнения предусмотрена? Если да то какая адиабатическая или паровая?

Дерзайте...
Странная Белка
Тонируйте окна, зеркальное покрытие на них делайте и жалюзями их занавешивайте, а то действительно около 100 кВт получается