Добрый день, пришло от эксперта замечание: "не представлены проектные решения по организации воздухозабора: защите от перегрева воздуха в теплый период года." со ссылкой на п. 7.3.2
СП 60 п. 7.3.2. гласит: "Приемные устройства наружного воздуха, расположенные:
на открытых местах, вблизи крыш или стен - следует защищать от перегрева воздуха в теплый период года."
Вопрос, кто-нибудь знает как эти приемные устройства защищать? В интернете не нашел внятной информации. В моём случае приемная решетка находится в кровле-шатре, угол к горизонту ~70 градусов (если это важно)