Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Защита приемных устройств от перегрева.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
ddddimon
Добрый день, пришло от эксперта замечание: "не представлены проектные решения по организации воздухозабора: защите от перегрева воздуха в теплый период года." со ссылкой на п. 7.3.2
СП 60 п. 7.3.2. гласит: "Приемные устройства наружного воздуха, расположенные:
на открытых местах, вблизи крыш или стен - следует защищать от перегрева воздуха в теплый период года."

Вопрос, кто-нибудь знает как эти приемные устройства защищать? В интернете не нашел внятной информации. В моём случае приемная решетка находится в кровле-шатре, угол к горизонту ~70 градусов (если это важно)
timofeyprof
Теплоизоляция? Козырек?
vistic33
Все зависит, скорее всего, от настроения Эксперта... rolleyes.gif
Можно позвонить, и попытаться добиться информации "что же эксперт имеет ввиду"...Если экспертиза адекватная, то скажет.
Если добиться информации не удалось, то пишите, что воздухозаборное устройство находится на расстоянии не менее 2.0 метров от уровня кровли (к примеру), что позволяет защитить воздухозабор от перегретого воздуха в теплый период года, а так же соблюсти все требования СП 60.13330.2016.
А дальше ждать, что снова напишет эксперт )))
ddddimon
Цитата(vistic33 @ 26.4.2020, 12:28) *
Если добиться информации не удалось, то пишите, что воздухозаборное устройство находится на расстоянии не менее 2.0 метров от уровня кровли (к примеру), что позволяет защитить воздухозабор от перегретого воздуха в теплый период года, а так же соблюсти все требования СП 60.13330.2016.
А дальше ждать, что снова напишет эксперт )))


2 метра от кровли по типу "шатёр" реконструируемого исторического здания это на столько смешно что даже не смешно) Пока перенес воздухозабор на северную сторону, посмотрим что эксперт скажет.
elenam
Нижний Новгород. Такое же замечание. Козырек - не панацея. Основная жара от черной кровли. Может теперь, как при выбросах от ДУ, давать задание на "белую" кровлю?. Напишу, что посоветует эксперт.
Alex2001
Цитата(elenam @ 30.4.2020, 11:35) *
Нижний Новгород. Такое же замечание. Козырек - не панацея. Основная жара от черной кровли. Может теперь, как при выбросах от ДУ, давать задание на "белую" кровлю?. Напишу, что посоветует эксперт.


В Москве обслуживаю VRF.
При температуре в тени +30С, температура воздуха на высоте 0,5 метра от чёрной кровли составляет около 50С.

VRF работают почти на пределе своих рабочих характеристик.
инж323
Цитата(Alex2001 @ 1.5.2020, 18:50) *
В Москве обслуживаю VRF.
При температуре в тени +30С, температура воздуха на высоте 0,5 метра от чёрной кровли составляет около 50С.

VRF работают почти на пределе своих рабочих характеристик.

покрасьте кровлю К-813 серебрянного цвета вокруг нарбоков.и никому не говорите, ибо нормативами не обусловлено. но станет вокруг них прохладней.
иногда , по месту, помогает поднять их чуть выше и ветер сдувает локальный перегрев от кровли. т.е. блок уже в ветром обдуваемом пространстве стоит. но это иногда помогает, смотря как и что там.
timofeyprof
Цитата(Alex2001 @ 1.5.2020, 19:50) *
В Москве обслуживаю VRF.
При температуре в тени +30С, температура воздуха на высоте 0,5 метра от чёрной кровли составляет около 50С.

тонкий слой щебеночного покрытия или светлая тротуарная плитка поверх гидроизоляции, тоже вариант...