Цитата(Ditmar1982 @ 30.4.2020, 9:56)

Сейчас занимаюсь модернизацией систем вентиляции и приведением их к нормам. Вопрос: разрешается ли наличие переточной решетки (600х150 мм), сообщающейся с эвакуац. коридором, при наличии в помещении системы АУГПТ?
П.С. я проектирую вентиляцию и не владею СП5 в полной мере. Нашёл там пункт про герметичность, точнее её расчет или что-то вроде этого. Можно ли этим оперировать?
Очень странно, что Вы проектируете вентиляцию и приведением к нормам, с которыми
не знакомы вовсе.
Проектировщик ОВ
обязан владеть СП 7:
Цитата
6.12 В противопожарных перегородках, отделяющих общественные, административно-бытовые или производственные помещения (кроме складов) категорий В4, Г и Д от коридоров, допускается устройство отверстий для перетекания воздуха при условии защиты отверстий противопожарными нормально открытыми клапанами. Установка указанных клапанов не требуется в помещениях, для дверей которых предел огнестойкости не нормируется.
7.13 Для удаления газов и дыма после пожара из помещений, защищаемых установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, следует применять системы с механическим побуждением удаления воздуха из нижней и верхней зон помещений, обеспечивающих расход газоудаления не менее четырехкратного воздухообмена с компенсацией удаляемого объема газов и дыма приточным воздухом. Для удаления газов и дыма после срабатывания автоматических установок газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения допускается использовать также системы основной и аварийной вентиляции или передвижные установки. Для удаления остаточной порошковой массы после пожара из помещений, защищаемых установками порошкового пожаротушения, следует предусматривать применение пылесосов или систем вакуумной пылеуборки.
В местах пересечения воздуховодами (кроме транзитных) ограждений помещения, защищаемого установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, следует устанавливать противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее EI 15:
а) нормально открытые - в приточных и вытяжных системах защищаемого помещения;
б) нормально закрытые - в системах для удаления дыма и газа после пожара;
в) двойного действия - в системах основной вентиляции защищаемого помещения, используемых для удаления газов и дыма после пожара.
А СП 5 совсем ни при чём в этом вопросе.