uma-mm
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, на что влияет параметр номинальная скорость ЭД. Например забита неверно скорость, повлияет ли это как - то на работу, либо это используется только для отображения скорости ЭД? Спасибо
mr_Frodo64
По номинальной скорости ЭД ПЧ определяет его синхронную скорость, скольжение как минимум. Так же в зависимости от выбранного режима работы от этого зависит точность поддерживания заданных оборотов (если задание в оборотах).
По самые по...
Цитата(uma-mm @ 6.5.2020, 21:26) *
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, на что влияет параметр номинальная скорость ЭД. Например забита неверно скорость, повлияет ли это как - то на работу, либо это используется только для отображения скорости ЭД? Спасибо


При установке номинальной скорости (параметр 1-23), в режиме U/f, автоматически меняются параметры 1-56.1...1-56.5, которые влияют на наклон характеристики.
Поэтому, при программировании, сначала устанавливайте нужный режим работы и номинальные параметры двигателя, а уже потом регулируйте остальные параметры.