Цитата(Pit15630 @ 13.5.2020, 14:48)

Спасибо за рекомендации, а можно поподробнее про "Отдельный случай при необходимости мощной однофазной нагрузки, которую невозможно распределить на три фазы: использовать дефазирующий трансформатор 3х380/1х220" ? Желательно с примерами марок трансформаторов (типовых а не на заказ). Склоняюсь к данному варианту.
Я в данном случае не вижу в нём смысла. Его применяют, если одна однофазная мощная нагрузка, которую невозможно раскидать по фазам.
Дело в том, что сам дефазирующий трансформатор выпускается малыми сериями, и стоит значительно выше аналогичного по параметрам серийного. А для IT нужен специальный, это только на заказ. И если заказывать один - он будет золотой, потому, что кроме разработки и изготовления на заказ производителю нужно будет разработать и провести дополнительные методы испытаний. Из готовых дефазирующий под IT я видел кажется у ABB, ценник точно не обрадует.
Вообще дефазирующий трансформатор - это фактически обычный трёхфазный трансформатор, у которого вторичные обмотки на нестандартное напряжение, и две включены последовательно согласно, а третья последовательно встречно. При этом на выходе получается одна фаза, а вход тянет с трёх. Но распределение по фазам получается не идеальное - по 2/5 мощности с двух фаз и 1/5 мощности с третьей фазы.
Цитата(Pit15630 @ 13.5.2020, 14:48)

Защищенный транс в морском исполнении 380/220 не подойдет?
На некоторых судах принята система IT, так что может быть и подойдёт. Только как это по документам оформить?
Касательно дефазирующих трансформаторов - они обычно называются аббревиатурой 3UI, посмотреть примеры можно здесь
https://www.mege.ru/catalog/transformatory_..._fazy_v_1_fazu/или здесь
https://et-spb.ru/transformatory-simmetrirujushhie/tst2-or/