Чиллер Йорк
Чиллер Йорк мод. YAES0525SB 50Yl. Блокируется запуск 2 го
Контура аварией LOW cur/mp/hp. 1й контур работает без замечаний.
На дисплеи появляется команда запуск компрессора. Компрессор не запускается.
Давление норм. Защита двигателя компрессора поменяна с рабочего. Не помогло.
Что может блокировать запуск?
А Вы кем этому чиллеру приходитесь?
Обычно, ответ на такие вопросы есть в инструкции.
Компрессор совсем не "дергается"?
Насколько помню, на YAESах управление пускателями идет шлейфом через реле высокого и низкого давлений и реле контроля двигателя (соединены последовательно). Скорее всего где-то здесь искать нужно.
зы.
LOW cur/mp/hp - низкий ток компрессора.
zarank77
26.5.2020, 19:45
Запустили после телодвижений с мех. рыле высокого давления. Но проблему не решили. Контактор застучал через минуту. Проверили все по мануалу. Поменяли контакторы и защиту двигателя компрессора с рабочего контура. Без изменений. Сопротивление 44 ом. Что ещё может быть?
Нужно поменять:
- контроллер
- компрессор
И попробовать запустить снова.
Чиллер в понедельник отработал без замечаний. Сегодня после обеда опять контакторы застучали. И опять в аварию встаёт. В чем причина не могу понять.
Цитата(zarank77 @ 2.6.2020, 22:17)

после обеда опять контакторы застучали.
Что значит "контакторы застучали"? - включаются и отключаются? Что рвет управление - защита или сам процессор? Можно на провода катушки контакторов подцепить стрелочный вольтметр, и посмотреть, что с питанием творится, потом делать выводы...