Полная версия этой страницы:
Danfoss FC102
Добрый день. Есть ЧП, проработал более 10 лет, при плановом ТО, продуть от пыли, не включился. Нет индикации на информационном табло. На верхней плате(DT5R1) были в обрыве резисторы разрядка электролитов R640 R650, поставил, на 4.7кОм 5Вт. На старых кольца потерялись, краска сшелушилась.
На DC шине есть 570 В, визуально осмотре все платы, только потемневший текстолит под трансформатором T960 и транзистором TR920, транзистор составной, проверил, целый. Диодный мост, целый, выходные ключи целые. При включении напряжение на модуле ввода-вывода кратковременно появляется и пропадает. Схем и подобных ремонтов не нашёл.
Какие напряжения формирует силовой блок питания?
Какая последовательность включения? Какие блоки за кем включаются и кто даёт команду на запуск?
Схем и подобных ремонтов не нашёл. И не найдете, нет их.
Вы первый раз взялись за ремонт ПЧ?
Импульсные блоки у всей электроники почти стандартные, по даташиту штатного ШИМ генератора. Обвязка выходная и по напряжениям
каждый производитель делает под своих тараканов в голове. Запуститься же конечно сначала должен блок питания, как и во всей электронике. Если не запускается, от , или КЗ во вторичных цепях или неисправен сам ШИМ и обвязка.
Импульсники давно ремонтирую, по обвязке пробежался, целое, махнул ШИМку(2844B), нет реакции. Плата трёхслойная, не вижу куда что уходит. На электролитах проверил, низкого сопротивления нет. Какие напряжения в вторичных цепях не знаю, от ЛБП могу подать напряжение, но какое хз, боюсь попалить электронику.
Смутила этажерка в модуле ввода вывода. Подумал что она не даёт команду на запуск. Какая последовательность включения конкретно этой серии не знаю. Вентилятор охлаждения должен работать всегда? Или хотя бы при включении ?
По самые по...
11.5.2020, 10:27
Цитата
были в обрыве резисторы разрядка электролитов R640 R650, поставил, на 4.7кОм 5Вт.
Если конденсаторы силовые, то в работе они могут заряжены до напряжений 300...400В
Если импульсники давно ремонтируете, то уж ШИМку то продиагностировать можете, питание у них стандартное по даташиту. Осциллографом импульсы посмотреть на выходе и по питанию.
DriverFirst
15.5.2020, 23:32
Цитата(Tonneli @ 11.5.2020, 9:24)

Импульсники давно ремонтирую
замените электролит, который висит на ноге VCC Шимки. Просто замените старый, на новый.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,