EKATERINA2206
Добрый день! Есть объект высота в 2 этажа , один подземный второй надземный. На втором этаже все пространство потолка представляет собой купольные своды. Запроектировать магистрали АПТ нет возможности по стандартным схемам. Предлагается провести кольцо основных магистралей по потолком нижнего этажа , а на второй этаж выходить по колоннам спринклерными лучами d 25мм (нижний этаж питаем тоже от нее). Таким образом получается нижняя разводка те магистраль внизу , а лучи высотой 2.5 метра поднимаются от пола проходят по своду примерно 0.5 м и далее устанавливается спринклер. В нормах запрета вроде нет. Как считаете такая схема жизнеспособна и какие нюансы могут быть? Спасибо.
timofeyprof
Есть требования к зданиям со скатной кровлей.
Б.м. и СТУ нужны в данном случае...
EKATERINA2206
В СТУ прописали только необходимость проектирования системы АПТ, а по поводу конструкции ее естественно рекомендаций нет для таких потолков.
Young
Нюанс - архитектор вас распнет, когда узнает о куче стояков АПТ поднимающихся с нижнего этажа.
EKATERINA2206
Они к этому готовы, тк своды трогать нельзя.
timofeyprof
Цитата(EKATERINA2206 @ 15.5.2020, 13:12) *
В СТУ прописали только необходимость проектирования системы АПТ, а по поводу конструкции ее естественно рекомендаций нет для таких потолков.

bang.gif
заказчик - шляпа. извините...
BTS
Цитата(EKATERINA2206 @ 15.5.2020, 11:39) *
Добрый день! Есть объект высота в 2 этажа , один подземный второй надземный. На втором этаже все пространство потолка представляет собой купольные своды. Запроектировать магистрали АПТ нет возможности по стандартным схемам. Предлагается провести кольцо основных магистралей по потолком нижнего этажа , а на второй этаж выходить по колоннам спринклерными лучами d 25мм (нижний этаж питаем тоже от нее). Таким образом получается нижняя разводка те магистраль внизу , а лучи высотой 2.5 метра поднимаются от пола проходят по своду примерно 0.5 м и далее устанавливается спринклер. В нормах запрета вроде нет. Как считаете такая схема жизнеспособна и какие нюансы могут быть? Спасибо.

А какая глубина свода? Ведь существуют настенные спринклеры с увеличенной дальностью орошения.
Если разрез с размерами покажете, будет понятнее.
timofeyprof
Цитата(BTS @ 15.5.2020, 15:35) *
А какая глубина свода? Ведь существуют настенные спринклеры с увеличенной дальностью орошения.
Если разрез с размерами покажете, будет понятнее.

есть и скрытого монтажа. но если бы габариты (радиус) свода были небольшие, то и темы, думаю, не было...
интересно функциональное назначение купольного здания, которому по СТУ потребовалось АУПТ. Навскидку, приходит только - религиозные здания, да планетарии-обсерватории и элеваторы.