Добрый день, уважаемые коллеги! Требуется ваша помощь. Проектируется гостиница 20 этажей. На каждом этаже имеется по 4 помещения площадью 4 м2 (кладовые), в соответствии с СТУ подлежащих защите АУП по 1 гр помещений. Вопрос - какую площадь необходимо принять для расчета АУП: одного помещения, всех 4-х или 60 м2 на 4-х этажах?
Еще возникли вопросы: 1) как обеспечить второй ввод в секцию с пожарными кранами более 12, если в АУП всего одна секция? 2) Секция с пожарными кранами белее 12 может иметь тупиковый распределительный трубопровод или он должен быть кольцевым?
Serg Ivanov
20.5.2020, 14:43
Цитата(lusia @ 19.5.2020, 16:32)

Еще возникли вопросы: 1) как обеспечить второй ввод в секцию с пожарными кранами более 12, если в АУП всего одна секция? 2) Секция с пожарными кранами белее 12 может иметь тупиковый распределительный трубопровод или он должен быть кольцевым?
1. От наружной сети.
2. Кольцевым.