POMAH48
Добрый день. Производственное здание разделено на 3 отсека. 1,3 отсек с помещениями категории В2-В3. 2 отсек между с помещениями категории Д. Надо определить категорию здания. Нужно определить категорию каждого отсека как будто отсек это здание? Или надо определять категорию здания, исходя из все отсеков, тогда получится категория В. Какие требования это за собой потянет?
otdel.ito
СП 12... открываем... считаем...закрываем...

и тогда получится та категория, которая должна получится...
новичок_ПТ
СП 12.
1.1 Настоящий свод правил разработан в соответствии со статьями 24, 25, 26, 27 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», является нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения и устанавливает методы определения классификационных признаков отнесения зданий (или частей зданий между противопожарными стенами - пожарных отсеков)....
У каждого пожарного отсека будет своя категория.Здание в целом не будет иметь никакой категории, а будет состоять из пожарных отсеков, которые имеют свою категорию
timofeyprof
Цитата(POMAH48 @ 19.5.2020, 18:17) *
Производственное здание разделено на 3 отсека.

а точно нужно в вашем случае делить на пожарные отсеки, а не секции выделять стенами/перегородками с нормируемым пределом огнестойкости?
ИОВ
Цитата(новичок_ПТ @ 20.5.2020, 11:05) *
СП 12.
1.1 ...
У каждого пожарного отсека будет своя категория.Здание в целом не будет иметь никакой категории, а будет состоять из пожарных отсеков, которые имеют свою категорию

newconfus.gif
По секрету и только Вам - в СП 12 кроме п. 1.1 есть ещё раздел 6, который так и называется:
Цитата
6 Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности
POMAH48
Цитата(новичок_ПТ @ 20.5.2020, 11:05) *
СП 12.
1.1 Настоящий свод правил разработан в соответствии со статьями 24, 25, 26, 27 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», является нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения и устанавливает методы определения классификационных признаков отнесения зданий (или частей зданий между противопожарными стенами - пожарных отсеков)....
У каждого пожарного отсека будет своя категория.Здание в целом не будет иметь никакой категории, а будет состоять из пожарных отсеков, которые имеют свою категорию


Спасибо.

Цитата(timofeyprof @ 20.5.2020, 11:38) *
а точно нужно в вашем случае делить на пожарные отсеки, а не секции выделять стенами/перегородками с нормируемым пределом огнестойкости?


Мы отделяем помещения категорий В2-В3 от помещения категорий Д
ИОВ
Цитата(POMAH48 @ 21.5.2020, 10:22) *
Мы отделяем помещения категорий В2-В3 от помещения категорий Д

А Вы уверены, что эти ограждающие конструкции д.б. противопожарными стенами 1-го типа? По СП 2 проверяли необходимость назначения нескольких пож. отсеков?
POMAH48
Цитата(ИОВ @ 21.5.2020, 11:29) *
А Вы уверены, что эти ограждающие конструкции д.б. противопожарными стенами 1-го типа? По СП 2 проверяли необходимость назначения нескольких пож. отсеков?


По СП 2 необходимость нескольких пож. отсеков нет. По СП4 п.6.2.10 надо отделять противопожарными перегородками. Отделяем стенами 1-го типа для получения во 2 отсеке категории Д, V=40000м3, чтобы попасть в необходимый минимальный объем воды 30л/с по таблице 3 СП 8. Насосная станция обеспечивает 40л/с. 30л/с на наружное пожаротушение, 10 л/с на внутреннее. Если 1,3 не отделить, то категория здания будет В