Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Акт на устройство уплотнений в местах прохода воздуховодов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
vian13
Добрый день! В исполнительной документации для систем вентиляции требуют акт на устройство уплотнений в местах прохода(через стены, перегородки и перекрытия) воздуховодов.
Первый раз на своем опыте сталкиваюсь с подобным актом. Кто-то выполнял подобное? Может у кого есть рыба подобного акты?
Kasper
Возьмите форму акта на скрытые работы, измените название на "АКТ" и чуть ниже "на что акт (заделка отверстий например)" и все.
Runner B
Надо бы сослаться на нормативный документ, типа работы выполнены в соответствии с ....
Skaramush
...СП73
инж323
Цитата(Kasper @ 29.5.2020, 11:07) *
Возьмите форму акта на скрытые работы, измените название на "АКТ" и чуть ниже "на что акт (заделка отверстий например)" и все.

не. именно чтоб бланк оставался четко по игасновской форме нада. а там внутри акта писать, что "заделка мест прохода трубоповодов", соответствует проекту № такому то(четко из штампа проекта), в соответствии с Сп73 и ссылочный документ № такой то(если есть ссыль на него в ОД).
и кстати, очень удобная форма, хоть что на нем можно оформить , любые работы.
один раз даже гидравлику отопления оформил на такой форме(не было игасновской формы с собой на гидравлику). и указал что разрешается последующие работы- промывка системы. и далее и промывку на нем оформил(там им она с актом вдруг понадобилась).
vian13
Большое спасибо за ответы!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.