Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Замена хладоносителя
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
lassclassic
Система. Этиленгликоль 7/12 заменяем на 10/15. В помещении нужно поддерживать дельту 10°. Забор 27 приток 17. Средняя температура в испарителе поднимается,поднимается и температура притока. Как мне сохранить 17 градусов. Я так понимаю при замене гликоля увеличивается Q, тогда на эту Q подбираем вентилятор в кондиционере с большим расходом воздуха. Если не верно, поправьте unsure.gif
Runner B
А что такое Q ?
lassclassic
Цитата(Runner B @ 31.5.2020, 9:29) *
А что такое Q ?

Тепло, которое нужно отвести
SSA
А про трехходовые, регулирующие поток хладоносителя через фанкойл, никогда не слышали?

Цитата(lassclassic @ 31.5.2020, 11:06) *
Система. Этиленгликоль 7/12 заменяем на 10/15.

Поясните, пожалуйста, что значит заменяем гликоль с 7/12 на 10/15?
Hrenogubka
Цитата(lassclassic @ 31.5.2020, 9:06) *
Система. Этиленгликоль 7/12 заменяем на 10/15. В помещении нужно поддерживать дельту 10°. Забор 27 приток 17. Средняя температура в испарителе поднимается,поднимается и температура притока. Как мне сохранить 17 градусов. Я так понимаю при замене гликоля увеличивается Q, тогда на эту Q подбираем вентилятор в кондиционере с большим расходом воздуха. Если не верно, поправьте unsure.gif

Убирать теплоизбытки подавая охлаждённый приточный воздух - это, конечно, то ещё расточительство.
Если с гликолем 7/12 вы приток охлаждаете до 17, то перейдя на график 10/15 и увеличив расход, далеко не факт, что охладитель выдаст желаемую вами дельту 10.
Runner B
Цитата(lassclassic @ 31.5.2020, 10:06) *
Система. Этиленгликоль 7/12 заменяем на 10/15. В помещении нужно поддерживать дельту 10°. Забор 27 приток 17. Средняя температура в испарителе поднимается,поднимается и температура притока. Как мне сохранить 17 градусов. Я так понимаю при замене гликоля увеличивается Q, тогда на эту Q подбираем вентилятор в кондиционере с большим расходом воздуха. Если не верно, поправьте unsure.gif

Испаритель это охладитель на этиленгликоле в приточной вентустановке ?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.