Здравствуйте! Подскажите пожалуйста , возможна ли установка компрессорно-конденсаторных блоков кондиционеров на кровле электрозданий (КТП, РУ , МПУ и т.д.) По трубкам ходит антифриз. Я запретов не нашла, только в ВСН21-77 написано, что приточные венткамеры не размещают над электропомещениями. Меня, конечно смущает, что от ККБ возможна вибрация...и вообще-обслуживать -ходить по кровле РУ.

Никто с таким в жизни не встречался? Отзовитесь, поделитесь опытом
vadimk
Если взрывоустойчивые здания. Иногда строители против большой нагрузки. Ссылаются
5.55 СП56 Устройство чердаков в здании операторной и установка технологического оборудования на покрытии не допускается.

Если здания имеют покрытие из сендвич панелей, то при установке наружных блоков надо делать в КМ ходовые мостики с ограждениями.
Тоже много проблем.