Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Белый налет на секциях котлов.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Rocket1972
Уважаемые коллеги. прошу помощи в разборе вопроса по теме в заголовке.
Позвонили коллеги из области, с вопросом:
- "Что за странный Белый налет на секциях чугунных водогрейных котлов FERROLI "
Потек котел.
Вскрыли. нашли треснувшую секцию. Заменили.
На остальных странный налет белого цвета, как покрашен.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для сравнения новые секции
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
может кто то сталкивался с подобным и знает причину подобного налета?



Галиев
Первое, что приходит на ум, это сухой остаток солей при испарении вытекавшей через треснувшую секцию воды. У меня так ДКВр 10/13 был внутри белый-белый, протекла тугоплавкая пробка в верхнем барабане. Водяная пыль и пар могут циркулировать по всему объему топки, а тяга позволяет им попадать даже под обшивку.
Второе, что приходит на ум, работника, поставившего домкрат под водяной тракт секции надо гнать взашей.
Vodyan
Что-то похожее видел на Универсале, работающем на газе. Продолжительное время котел работал с течью и там где попадала вода был белый налет. не такой красивый как у вас. Осмелюсь предположить, что длительное время у вашего котла была точечная течь или через микротрещину, распыляла водичку на метал, пламя делало свою работу. Посмотрите, если есть возможность, место по которому лопнула секция - свежее будет блестеть и отличаться от места длительной течи. Может вообще имела место межкристаллитная коррозия. Нужно мнение спеца по металлу.
Смит
Цитата(Rocket1972 @ 4.6.2020, 14:07) *
На остальных странный налет белого цвета, как покрашен.

Наверное, цементная пыль от пола... unsure.gif
Rocket1972
Цитата(Vodyan @ 4.6.2020, 15:44) *
Продолжительное время котел работал с течью и там где попадала вода был белый налет. не такой красивый как у вас. Может вообще имела место межкристаллитная коррозия. Нужно мнение спеца по металлу.

В том то и дело, что налет равномерный как в пульвера акриловой водоэмульсионкой. с новъя такого вроде не было.
Причем налет даже не со стороны топки есть. причем весьма плотный.
а сама трещина- на фото №2 по центру, от прилива литейного. хорошо видна. вокруг ней нет такого. потеки ржы и белесый налет, характерный при такого вида течи в секции.

причем аналогичный налет, как на фото в начале темы, я наблюдал на жаротрубнике Висман с реверсивной топкой, у которого была микро течь со стороны топки
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
inev.ru
Цитата(Rocket1972 @ 8.6.2020, 21:20) *
В том то и дело, что налет равномерный как в пульвера акриловой водоэмульсионкой. с новъя такого вроде не было.
Причем налет даже не со стороны топки есть. причем весьма плотный.
а сама трещина- на фото №2 по центру, от прилива литейного. хорошо видна. вокруг ней нет такого. потеки ржы и белесый налет, характерный при такого вида течи в секции.

причем аналогичный налет, как на фото в начале темы, я наблюдал на жаротрубнике Висман с реверсивной топкой, у которого была микро течь со стороны топки
Нажмите для просмотра прикрепленного файла



Уважаемый Rocket1972!
Помимо жаровой трубу, на фото видны течи в местах сварки дымогарных труб с трубной доской. Ситуация не самая правильная, скорее всего в котел есть накипь и необходимо провести химическую промывку котла. Мы много работаем с этой темой, здесь размышляем о причинах течи жаротрубных котлов: Почему текут жаротрубные котлы.
Если нужна будет консультация по химической промывке, пожалуйста, обращайтесь.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.