Добрый день,
Пролистал форум - такой темы не нашел.
А вот мне не повезло.
Частотник CP2000 был настроен на работу со скважинным насосом.
Обратная связь от датчика давления.
Заказчик решил поменять насос на более мощный.
Частотник проходил по току-тютелька в тютельку.
Я приехал когда опускали новый насос.
После опуска проверил сопротивление обмоток и прозвонил сопротивление изоляции.
Все было в норме.
Перенастройки заняла немного времени.
Включили насос со сбросом воды на улицу.
После небольшой подстройки получилось добиться правильной реакции на расход воды.
Обратный клапан у насоса проверен. Мембранный бак подкачан до нужного давления.
Казалось бы живи и радуйся,,но как только начал настраивать спящий режим- началась свистопляска.
Частотник вместо того чтобы снизить обороты до заданной частоты, выждать определенное время и " заснуть" повел себя странно.
Кажется что про поддержание давления он совсем забыл.
Он завернул давление до 5,5 бар (уставка-2,8) , потом начал очень медленно снижать обороты до нуля.
При этом забыл про параметр 08.10 и 08.12.
Проскакивает параметр 01.11, и если трубу на слив закрыть то снижает обороты до нуля, а если слив немного оставить то при давлении 0,5 бар и частоте 9-10 гц вдруг вспоминает про свои обязанности и накачивает давление. После этого опять все по новой.
Подскажите в чем может быть причине.
Заранее благодарен.