Foca
Добрый день,
Пролистал форум - такой темы не нашел.
А вот мне не повезло.
Частотник CP2000 был настроен на работу со скважинным насосом.
Обратная связь от датчика давления.
Заказчик решил поменять насос на более мощный.
Частотник проходил по току-тютелька в тютельку.
Я приехал когда опускали новый насос.
После опуска проверил сопротивление обмоток и прозвонил сопротивление изоляции.
Все было в норме.
Перенастройки заняла немного времени.
Включили насос со сбросом воды на улицу.
После небольшой подстройки получилось добиться правильной реакции на расход воды.
Обратный клапан у насоса проверен. Мембранный бак подкачан до нужного давления.
Казалось бы живи и радуйся,,но как только начал настраивать спящий режим- началась свистопляска.
Частотник вместо того чтобы снизить обороты до заданной частоты, выждать определенное время и " заснуть" повел себя странно.
Кажется что про поддержание давления он совсем забыл.
Он завернул давление до 5,5 бар (уставка-2,8) , потом начал очень медленно снижать обороты до нуля.
При этом забыл про параметр 08.10 и 08.12.
Проскакивает параметр 01.11, и если трубу на слив закрыть то снижает обороты до нуля, а если слив немного оставить то при давлении 0,5 бар и частоте 9-10 гц вдруг вспоминает про свои обязанности и накачивает давление. После этого опять все по новой.
Подскажите в чем может быть причине.
Заранее благодарен.

Kotlovoy
Настройки примерно соответствуют этим -
https://kipservis.ru/delta/shema1_sistema_p...a_davleniya.htm
?
Foca
Спасибо,
Я по этим схемам и настраивать.
Но к сожалению не получается.
Есть у кого то еще мысли?
Kotlovoy
В этих настройках нет коэффициентов ПИД-регулятора. Вы какие коэффициенты пробовали, или оставили заводские?
Foca
Коэффициенты менял, но в сон частотные так и не уходит.
nick2
Цитата(Foca @ 8.6.2020, 12:49) *
Коэффициенты менял, но в сон частотные так и не уходит.

частоту, при которой насос работает "на упор", отследили?
я частоту засыпания обычно ставлю чуть больше.
ПИД-регулятор.
насос куда дует? в длинную сеть, или просто на башню?
П-, И- коэффициенты какие поставили?
Д- коэффициент поставьте в "0".

Верхняя граница интегрирования (08-04) какой установлена?

Foca
Сейчас на объекте.
Коэфф Р- 1,0
Коэфф I -0,2
Коэфф D -0
Насос будет работать на снабжение поселка НО Резервным.
Пар. 08.04 -100%
Про частоту работы на "упор" не понял.
Foca
Добрый день.
Настроил параметры двигателя и защиты.
Вбил настройки из предложенных инструкции.Частотник исправно крутит насос, поддер­живает заданную уста­вку, но при отсутств­ии разбора (закрытии трубы) уходить в сп­ящий режим не хочет. Продолжает снижать обороты до 0 гц.
Я так чувствую остальные умнее и такое "недоразумение" не берут.