Здравствуйте. Подскажите, как навскидку хотя бы примерно оценить требуемый напор для пожарного насоса сплинкерной установки пожаротушения? Я сейчас не говорю о подаче насоса. Только о его напоре. Имеем давление подпора во всасывающем трубопроводе 3 кгс. Здание 9-этажное. Высота 33 метра. Соответственно диктующий ороситель расположен на высоте порядка 32 метра (примерно). Минимальное давление на диктующем оросителе согласно документации завода-изготовителя 0.5 кгс. Сам насос расположен практически на уровне земли. Пусть 0.5 метра. Правильно ли я понимаю, что для определения необходимого напора пожарного насоса необходимо сложить гидростатическое давление столба жидкости от оси насоса до диктующего оросителя (32 метра - 3.2 кгс), давление потерь на всех участках трубопровода и различной арматуры, минимальное давление на диктующем оросителе и вычесть отсюда давление подпора во всасывающем трубопроводе? В моем случае напор насоса должен быть в районе 7 метров + напор различных потерь?
Теоретически да. Только берите запас на подпор. Ну, например метров 25. Водоканал дал вам 30 м, но обещать-не жениться. Соответственно насос приблизительно 7+5. И при гидравлическом расчёте у вас получится больше . У вас же ороситель диктующий не прямо над насосом находится) Ну метров 15 брать надо. Но это приблизительно
Кто таков?
10.6.2020, 9:24
То есть на напор насоса влияют также количество оросителей и их характеристика? Или это влияет уже на подачу насоса?
И ещё подскажите пожалуйста, как по рассчитанному напору основного насоса подобрать жокей? Правильно ли я понимаю, что жокей всегда должен работать "вверху"? Например, мы рассчитали, что основному насосу необходим напор 50 метров, но на всасе уже есть гарантированный напор 30 метров. Таким образом основному насосу достаточен напор 20 метров. При таких условиях основной насос будет развивать максимальный напор 50 метров. А это 5 кгс. Или 0.5 мПа. Жокей должен поддерживать давление немного выше. Например, при 5.5-6 кгс жокей зарускается. При 6-6.5 останавливается. Если давление начало падать и упало до 5.5, то сигнал на запуск жокея. Если давление продолжило падать и упало до 5, то жокей останавливаем и сигнал на пуск основного насоса. Если давление продолжило падать и упало до 4, например, то основной насос стоп (или не останавливаем?) и запускаем резервный. Все правильно?
Вы определяете напор через диктующий ороситель по графику, отсюда и пляшете так, как вы написали (высота, подпор, запас), а расход у вас должен быть уж не меньше табличного (5.1 СП 5.13130) точно, в зависимости от группы помещений (10,30,60 и т.д.). Там же и минимальная площадь орошения прописана. Сравнивайте с характеристиками тех спринклеров, которые вы берёте. Но вам же нужно навскидку, приблизительно. Правильнее сделать гидравлический расчёт по рядкам оросителей. Там и напор и расход будет со всеми потерями.
Теперь по жокею. Мы работаем с Wilo. По их рекомендациям и их программе Q грубо берётся 10% от основного расхода, H-основной напор +5~10м вод. ст.
Может вам пригодится формула Нсекции=Нсв.+Нгеом.+Нст.+Нлин.+0,2*Нлин+Нкл.
Нлин.= (Н - Нсв.) м. Только здесь Н-это напор со всеми потерями, который получается по гидравлике
Нсв - напор перед диктующим оросителем.
Н геом - геометрическая высота
Нст.=Нвсас.+Ннап. (принимаем приблизительно - 5м)
Нкл- потери в узле управления
Кто таков?
11.6.2020, 13:30
Спасибо.