Коллеги,
прошу подсказать допустимость применения горючей изоляции для транзитных воздуховодов из негорючих материалов с ненормируемым пределом огнестойкости при прокладке по п. 6.18 б), в), г) СП 7.13130.2013 Изменение N 1.


"6.18 Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения (кроме систем противодымной вентиляции) в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать:
а) из материалов группы горючести Г1 при условии прокладки каждого воздуховода в отдельной шахте, кожухе или гильзе из негорючих материалов с пределом огнестойкости EI 30;
б) из негорючих материалов и с ненормируемым пределом огнестойкости при условии прокладки каждого воздуховода или коллектора в отдельной шахте с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее EI 45, и установки противопожарных нормально открытых клапанов на каждом пересечении воздуховодами ограждающих конструкций такой шахты или воздушных затворов согласно подпункта «б» пункта 6.10;
в) из негорючих материалов и с ненормируемым пределом огнестойкости при условии прокладки транзитных воздуховодов и коллекторов (кроме воздуховодов и коллекторов для производственных помещений категорий А и Б, а также для складов категорий А, Б, В1, В2) в общих шахтах с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее EI 45, и установки противопожарных нормально открытых клапанов на каждом воздуховоде, пересекающем ограждающие конструкции общей шахты;
г) из негорючих материалов с ненормируемым пределом огнестойкости, предусматривая при прокладке транзитных воздуховодов (кроме помещений и складов категорий А, Б, складов категорий В1, В2, а также жилых помещений) установку противопожарных нормально открытых клапанов при пересечении воздуховодами каждой противопожарной преграды и ограждающей строительной конструкции с нормируемыми пределами огнестойкости."


п. 7.11.4 СП 60.13330.2016 указывает на необходимость устройства теплозащитных покрытий из негорючих материалов только для воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости.

"7.11.4 Воздуховоды с нормируемым пределом огнестойкости, а также теплозащитные и огнезащитные покрытия этих воздуховодов следует предусматривать из негорючих материалов согласно требованиям сводов правил по пожарной безопасности, обеспечивающих выполнение требований."
Composter
а вчем вопрос то?
vredinabl
Можно ли транзитные воздуховоды в шахтах по п. 6.18 б), в), г) СП 7 покрывать горючей изоляцией, к примеру из вспененного каучука группы горючести Г1?

Некоторые эксперты считают, что если воздуховод из негорючих материалов, то и покрытие такого воздуховода должно быть выполнено из негорючих материалов, и ссылаются на п. 7.11.4 п. 7.11.5 СП 60.

По действующему СП7 при прокладке транзитных воздуховодов по п. 6.18 в) и г) необходима изоляция НГ.
инж323
вам п 6.18 расписывает в каких условиях прокладки воздуховодов какую изоляцию делать. вы читать собираетесь собой же размещаемые тут пункты норм? указаны условия и сказано какая изоляция должна быть.
vredinabl
Цитата(инж323 @ 10.6.2020, 16:52) *
вам п 6.18 расписывает в каких условиях прокладки воздуховодов какую изоляцию делать. вы читать собираетесь собой же размещаемые тут пункты норм? указаны условия и сказано какая изоляция должна быть.


Укажите, пожалуйста, мне на пункт говорящий про изоляцию.
Про воздуховод из негорючих материалов написано, про ненормируемый предел его огнестойкости тоже, а про изоляцию что-то не вижу.
Повторю, некоторые эксперты считают, что если воздуховод из негорючих материалов, то и покрытие такого воздуховода должно быть выполнено из негорючих материалов, и ссылаются на п. 7.11.4 и п. 7.11.5 СП 60.
инж323
Цитата(vredinabl @ 10.6.2020, 16:58) *
Укажите, пожалуйста, мне на пункт говорящий про изоляцию.
Про воздуховод из негорючих материалов написано, про ненормируемый предел его огнестойкости тоже, а про изоляцию что-то не вижу.
Повторю, некоторые эксперты считают, что если воздуховод из негорючих материалов, то и покрытие такого воздуховода должно быть выполнено из негорючих материалов, и ссылаются на п. 7.11.4 и п. 7.11.5 СП 60.

найдите в своем вопросе слова про " в каких условиях прокладывается воздуховод" конкретно у вас в проекте( спорное место). и сами ведь ответите сразу же.
вы просто не слышите сути замечания экспертов.
vredinabl
Суть не в замечании экспертов.

Переформулирую: можно ли покрывать воздуховоды теплоизоляцией группы горючести Г1 внутри шахты при прокладке по п. 6.18 б), в), г) СП 7.13130.2013 Изменение N 1. Да или нет?
Я запрета такого решения не нашел, но если они есть прошу указать соответствующие нормы.