Цитата(kosmos440o @ 22.6.2020, 13:35)

Я думал, задержки на включение-выключение всегда стоят, или бывает как-то по-другому? (реально спрашиваю)
Самые популярные два алгоритма.
1. Постоянная работа насоса чиллера
Это когда насос включается с включением чиллера и работатет до выключения чиллера (с задержками, авариями и т.д)
2. Работа насоса с компрессором (по термостату)
Это когда насос включается только "когда надо охлаждать"
все остальное время стоит.
(температура регулирования выросла до включения компрессора, включается насос, задержка, включается компрессор,
температура упала до отключения компрессора, откл компрессор, задержка, откл насос)
и так все время.
Достоинство 2 способа экономия эл.энергии т.к.
а) насос останавливается
б) насос воду не греет

Недостатки
а) нужен бак и два насоса (насос ХМ и насос потребителя)
б) датчик с входа надо в бак переносить, или использовать 3 датчика вход выход бак)
Обычно в контроллерах чиллера есть оба этих способа. Выбираются в параметрах.
47 стр этого пдфникаПС есть еще какие-то алгоритмы управления связанные с изменением расхода, но я их особо не встречал и потому о них смутно знаю