Проектируем в основном простые жилые дома "эконом" класса. Обычно с первого этажа начинаются квартиры. По климатическим причинам дома на сваях, с проветриваемым подпольем. По экономическим причинам - без теплых чердаков или вообще без чердаков. Магистральные трубы из ИТП обычно пытаюсь провести по общим коридорам, но в многоподъездных домах этого не получается и провожу под потолками квартир. Но по СП так нельзя. Экспертиза иногда понимая закрывает глаза. Самое простое - это по подполью провести с изоляцией. По опыту эксплуатации это не очень хороший вариант, в подполье обычно все течет - то канализация то еще что, в итоге вся изоляция отсыревает, через несколько циклов замерзаний превращается в труху. Может у кого есть более работоспособное решение таких вопросов?
Что за вопрос!
Проложите по подполью предызолированные трубы, предназначенные для надземной прокладке в стальной оболочке или ППМ. Им что дождь, что канализация - всё едино, не промокнет и не замерзнет.
По кронштейнам под потолком, можно еще коробом укрыть с сьемной одной стенкой. Так же и воду. а каналья прорвавшаяся все одно выше отметки земли не поднимется, да и авария не норма и таки просто содержать стоит нормально и в подвале сухо будет. и мерзлота не прогреется от протекшего.
А вот ППУ не предложил бы- у УК не будет возможности нормально содержать её и квалификации тоже- порвут, повредят, не заделают и посыпется стирол.Канительно видится это, излишне канительно.
эти речь конечно о магистралях СО. а не транзитных трубопрповожов до секционных узлов тепловых. вот тут.. ну может быть... не знаю.
Машинист
22.6.2020, 22:46
Это как должна течь канализация, чтоб у отопления намокла изоляция))) И что за изоляцию применяете? НГ? Минвата в холстине стеклотканной? Забейте уже на эту хрень, идите по перекрытию подполья и Мотайте все в энергофлекс, и ничего никогда у вас в труху не превратится.