Эмиль
Здравствуйте. В альбомах типовых решений компании Valteс, в чертежах на обратке смесительного узла и обратке многие коллекторов используется прямоточный вентиль. Почему именно он? Какую функцию он там выполняет, с которой не смог бы справится обычный шаровый кран?
tiptop
Дурь, конечно.

...Как и установка насоса в верхней трубе.
Я уж не говорю о черчении схемы справа-налево. thumbdown.gif

P.S. Да и выражение "прямоточный вентиль" - тоже дурь (но, увы, по ГОСТу). dry.gif
tiptop

Вернее, в "ГОСТ 24856-2014 Арматура трубопроводная. Термины и определения" описан вид арматуры "прямоточный клапан".
jota
Балансовый вентиль (3) позволяет "растянуть" характеристику смесительного клапана, сделать её более пологой и тем самым точнее отрегулировать температуру подачи в тёплые полы. Где стоит насос не имеет значения. На верхней удобнее подход.
tiptop

Да, возможно, художник хотел изобразить там балансировочный клапан... unsure.gif