Как обещал, тема о "европейских чиллерах" и наших нормах. (РФ, но и в УА они такие же)
ПРАВИЛА
УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ХОЛОДИЛЬНЫХ СИСТЕМ
ПБ 09-592-03
Цитата
асных производственных объектов, указанных в подпункте «а».
1.4. Требования настоящих Правил распространяются на холодильные системы, которые заправлены хладагентами на основе галогенсодержащих углеводородов (хладонов) и двуокиси углерода в количестве
от 10 кг и более или углеводородов в количестве от 1 кг и более
1.4. Требования настоящих Правил распространяются на холодильные системы, которые заправлены хладагентами на основе галогенсодержащих углеводородов (хладонов) и двуокиси углерода в количестве
от 10 кг и более или углеводородов в количестве от 1 кг и более

Цитата
4.8. Для защиты холодильного оборудования от превышения
давления хладагентов сверхустановленных значений, должны
предусматриваться штатные реле давления (блокировки), воздействующие на останов приводных двигателей или прекращающие
поступление греющих сред в аппараты, или осуществляющие
другие операции по ограничению роста давления, но не исключающие необходимость установки на оборудовании самодействующих предохранительных устройств в случаях, предусмотренных
настоящими Правилами.
давления хладагентов сверхустановленных значений, должны
предусматриваться штатные реле давления (блокировки), воздействующие на останов приводных двигателей или прекращающие
поступление греющих сред в аппараты, или осуществляющие
другие операции по ограничению роста давления, но не исключающие необходимость установки на оборудовании самодействующих предохранительных устройств в случаях, предусмотренных
настоящими Правилами.
Как видим должно быть РД высокого, и оно должно остановить компрессор.
Правда есть "непонятный" момент
Цитата
другие операции по ограничению роста давления
Что под этим подразумевается непонятно..
Но есть еще пункт
Цитата
5.1.7. Компрессоры любого принципа действия (объемного,
динамического), независимо от групп компримируемых ими хладагентов, должны оснащаться автоматической защ итой, воздействующей на останов их приводных двигателей, по максимальному
давлению нагнетания.
динамического), независимо от групп компримируемых ими хладагентов, должны оснащаться автоматической защ итой, воздействующей на останов их приводных двигателей, по максимальному
давлению нагнетания.
Тут без вариантов.
РД высокого должно остановить компресор. Без вариантов.
И это не какой нибуть ГОСТ или что то необязательное.
Это с...а ПРАВИЛА ..БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Сегодня их нарушили, а завтра кому нибуть башку оторвет, и хорошо если вам..
А теперь схема стандартная чиллера одного известного европейского производителя.
Но они в последнее время все так делают. Так что кто хочет потролить своих поставщиков, смотрите.
Попробуйте доказать что РД высокого останавливает компрессор\а.
И что контроллер, это сертифицированное изделие на
Цитата
ГОСТ Р МЭК 61131-6-2015
Контроллеры программируемые. Часть 6. Безопасность функциональная
(действующий)
Настоящий стандарт определяет требования для программируемых (логических) контроллеров (ПЛК) и связанных с ними периферийных устройств, как определено в части 1, которые предназначены для использования в качестве логической подсистемы связанной с безопасностью электрической/электронной/программируемой электронной (Э/Э/ПЭ) системы. Программируемый контроллер и связанные с ним периферийные устройства, соответствующие требованиям настоящего стандарта, считают пригодным для применения в Э/Э/ПЭ системе, связанной с безопасностью, и называют программируемым логическим контроллером, удовлетворяющим требованиям функциональной безопасности (ПЛК-ФБ). ПЛК-ФБ - обычно подсистема аппаратных средств (АС) / программного обеспечения (ПО). ПЛК-ФБ может также включать элементы программного обеспечения, например, предварительно созданные функциональные блоки
Контроллеры программируемые. Часть 6. Безопасность функциональная
(действующий)
Настоящий стандарт определяет требования для программируемых (логических) контроллеров (ПЛК) и связанных с ними периферийных устройств, как определено в части 1, которые предназначены для использования в качестве логической подсистемы связанной с безопасностью электрической/электронной/программируемой электронной (Э/Э/ПЭ) системы. Программируемый контроллер и связанные с ним периферийные устройства, соответствующие требованиям настоящего стандарта, считают пригодным для применения в Э/Э/ПЭ системе, связанной с безопасностью, и называют программируемым логическим контроллером, удовлетворяющим требованиям функциональной безопасности (ПЛК-ФБ). ПЛК-ФБ - обычно подсистема аппаратных средств (АС) / программного обеспечения (ПО). ПЛК-ФБ может также включать элементы программного обеспечения, например, предварительно созданные функциональные блоки