Добрый день!
Выполняю проект реконструкции небольшой холодильной станции. Станция работает на обеспечение одного центрального кондиционера, состоит из трех холодильных машин (N+1) с водным охлаждением конденсатора. Существующая схема включает в себя классический двухсекционный бак, разделенный перегородкой. В секцию холодной воды поступает вода +6 после испарителей холодильных машин, которая затем подается насосом к форсункам в оросительной камере кондиционера. Во вторую - самотеком вода из поддона кондиционера с температурой +22, которая затем второй группой насосов подается на испарители холодильных машин. В силу конструктивных особенностей, требуется собрать эти емкости из отдельных пластиковых баков. Какая схема будет правильнее:
1. Баки соединить перемычками, подавать воду на сход первого, забирать из выхода последнего
2. Подавать и забирать воду из каждого бака одновременно, путем объединения их коллекторами?
Прилагаю небольшую схему.