Надежда88
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста. На одном из объектов ребята сварили узел учета гвс, "Ногами", так что все оси (подводящих труб, конффузоров/диффузоров, прямолинейного участков перед/после приборов учета) этих элементов друг к другу под разными углами. Соосность не соблюдалась. Существует ли нормативно-техническая документация, где прописано требования по монтажу, расположению, допустимым отклонениям уклона трубопровода?
В руководствах на приборы указано лишь: "Расходомер монтируется совместно с прямыми участками на горизонтальных, вертикальных, наклонно-восходящих, наклонно-нисходящих и вертикально-нисходящих участках трубопровода" без указания предельной величины наклона в градусах.
std21667
Здесь (http://termotronic.ru/download/files/30.04.20_rs_im_red_1.14_a4.pdf) на стр. 7 рис. 8 приведены требования к точности установки фланцев расходомеров относительно трубопровода. Но это инструкция на расходомер конкретного производителя. В нормативных документах такой информации, скорей всего, Вы не найдете.
Надежда88
Цитата(std21667 @ 6.8.2020, 10:31) *
Здесь (http://termotronic.ru/download/files/30.04.20_rs_im_red_1.14_a4.pdf) на стр. 7 рис. 8 приведены требования к точности установки фланцев расходомеров относительно трубопровода. Но это инструкция на расходомер конкретного производителя. В нормативных документах такой информации, скорей всего, Вы не найдете.

Спасибо огромное, подобное тоже находила. Сегодня целый день убила в поисках разной литературы, нормативов, и все везде (даже в правилах сварочных работ энергоустановок и трубопроводов) указывает на проектно-техническую документацию узла. В связи с чем, у меня возникает вопрос: а товарищи проектанты как выстраивают конструкцию? на какие документы ориентир?
Const82
Цитата(Надежда88 @ 6.8.2020, 18:50) *
Спасибо огромное, подобное тоже находила. Сегодня целый день убила в поисках разной литературы, нормативов, и все везде (даже в правилах сварочных работ энергоустановок и трубопроводов) указывает на проектно-техническую документацию узла. В связи с чем, у меня возникает вопрос: а товарищи проектанты как выстраивают конструкцию? на какие документы ориентир?

Обычно выстраивают по оси, ибо нафига выделываться?
А большие отклонения от горизонтали?
По хорошему измерительный участок варят отдельно, с катушкой, которую потом на расходомер меняют.
Я бы фото Заку показал, если его устраивать не будет - предложил бы монтажникам переваривать. На вопли - показал бы проект, там по линии должно быть нарисовано.
Рыж
Цитата(Надежда88 @ 6.8.2020, 18:50) *
Спасибо огромное, подобное тоже находила. Сегодня целый день убила в поисках разной литературы, нормативов, и все везде (даже в правилах сварочных работ энергоустановок и трубопроводов) указывает на проектно-техническую документацию узла. В связи с чем, у меня возникает вопрос: а товарищи проектанты как выстраивают конструкцию? на какие документы ориентир?

В Питере ориентируемся на альбом ЦИРВ (на форуме был), там как раз показан узел "в теле" с осью элементов.
Можно попробовать сослаться на обеспечение уклона в сторону спускной арматуры, воздухоотводчиков, но обычно лучше помогает "вы чо....(два листа нецензурной брани), ну-ка быстро всё переделывайте".
jiexawcr
Цитата(Надежда88 @ 5.8.2020, 17:23) *
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста. На одном из объектов ребята сварили узел учета гвс, "Ногами", так что все оси (подводящих труб, конффузоров/диффузоров, прямолинейного участков перед/после приборов учета) этих элементов друг к другу под разными углами. Соосность не соблюдалась. Существует ли нормативно-техническая документация, где прописано требования по монтажу, расположению, допустимым отклонениям уклона трубопровода?
В руководствах на приборы указано лишь: "Расходомер монтируется совместно с прямыми участками на горизонтальных, вертикальных, наклонно-восходящих, наклонно-нисходящих и вертикально-нисходящих участках трубопровода" без указания предельной величины наклона в градусах.

СП 73.13330.2016
5.1.7 Фланцы соединяют с трубой сваркой.
Отклонение от перпендикулярности фланца, приваренного к трубе, по отношению к оси трубы допускается до 1 % наружного диаметра фланца, но не более 2 мм ...

можно на это ориентироваться.

для сварки есть ГОСТ 5264-80, что то можно оттдуа почерпнуть, например:
п.5. Допускается смещение свариваемых кромок перед сваркой относительно друг друга, не более:
0,5 мм - для деталей толщиной до 4 мм;
1,0 мм - для деталей толщиной 4-10 мм;...


но это вопросы технадзора.

на счет имено соосности... возможно в "справочнике мастера сантехника" есть указания или в каком нибудь из "справочников проектировщика".
такие вещи сварщики должны знать сдавая экзамены на свои "корочки" и сдают они их раз в 3 года вроде.

для самоуспокоения можно прописать данные величины в общих данных. но я лично не сторонник общие данные превращать в учебное пособие.
Надежда88
Спасибо всем огромное.