Цитата(Надежда88 @ 5.8.2020, 17:23)

Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста. На одном из объектов ребята сварили узел учета гвс, "Ногами", так что все оси (подводящих труб, конффузоров/диффузоров, прямолинейного участков перед/после приборов учета) этих элементов друг к другу под разными углами. Соосность не соблюдалась. Существует ли нормативно-техническая документация, где прописано требования по монтажу, расположению, допустимым отклонениям уклона трубопровода?
В руководствах на приборы указано лишь: "Расходомер монтируется совместно с прямыми участками на горизонтальных, вертикальных, наклонно-восходящих, наклонно-нисходящих и вертикально-нисходящих участках трубопровода" без указания предельной величины наклона в градусах.
СП 73.13330.2016
5.1.7 Фланцы соединяют с трубой сваркой.
Отклонение от перпендикулярности фланца, приваренного к трубе, по отношению к оси трубы допускается до 1 % наружного диаметра фланца, но не более 2 мм ...можно на это ориентироваться.
для сварки есть ГОСТ 5264-80, что то можно оттдуа почерпнуть, например:
п.5. Допускается смещение свариваемых кромок перед сваркой относительно друг друга, не более:
0,5 мм - для деталей толщиной до 4 мм;
1,0 мм - для деталей толщиной 4-10 мм;...но это вопросы технадзора.
на счет имено соосности... возможно в "справочнике мастера сантехника" есть указания или в каком нибудь из "справочников проектировщика".
такие вещи сварщики должны знать сдавая экзамены на свои "корочки" и сдают они их раз в 3 года вроде.
для самоуспокоения можно прописать данные величины в общих данных. но я лично не сторонник общие данные превращать в учебное пособие.