Цитата(ИОВ @ 12.8.2020, 13:13)

1. Не понятно, почему h РЗ принята 1,5 м. Все операторы только сидят?
2. Вы понимаете, при каких условиях присходит расслоение воздуха по температуре, используя в расчётах градиент по высоте?. У Вас даже с градиентом кратность 8 получилась - при такой подвижности нелепо говорить о расслоении.
3. На основании чего Вы приняли Тпр= 14 град? Неужели смогли обеспечить параметры по указаниям приложения Б СП 60 (табл. Б.2)?
1) В операторной люди сидят и смотрят в монитор. Стоячей работы нет.
2)Первый раз слышу про расслоение воздуха. Направьте в нужное русло. Градиент считал тепло/объем помещения. Исходя из значения подбирал градиент.
3)По формуле принял tп= tв– tдoп, Принял подачу воздуха воздухораспределителями.
где tдоп – допустимый перепад температур, °С, зависящий от выбора принципиальной схемы воздухораспределения.
Для расчета воздухообмена принимают при подаче воздуха:
– непосредственно в рабочую зону
tдоп = 2 °С;
– на высоте 2,5 м и выше
tдоп= (4–6) °С;
– на высоте более 4 м от пола
tдоп= (6–8) °С;
– воздухораспределителями (плафонами)
tдоп = (8–15) °С.
Цитата(Skaramush @ 12.8.2020, 12:54)

А с какого боку кратность к расчёту на ассимиляцию теплоизбытков? Она могла бы иметь значение при МЕНЬШЕЙ величине по расчёту на ассимиляцию тепла, так как может оказаться сложной задачей обеспечить проветривание всей РЗ помещения при недостаточном расходе на воздухораспределителях.
Ну и, при расчётах по вредностям принимается бОльший из получившихся. Тут работает тот же вариант.
Спасибо. Кратность убираю из расчета.