Станислав Перфильев
Добрый день. В "Инструкции по установке, работе
и техническому обслуживанию" и "Схемах электротехнических подключений" нет указаний по подключению проводника "N". Подскажите как подключить проводник "N" кто в теме .

Установка производства Carrier: водоохладители с винтовыми компрессорами с водяным
охлаждением конденсатора / Тепловой насос с винтовыми
компрессорами с передачей теплоты от воды к воде 30XW/30XW-P
30XWH/30XWHP
Runner B
А у них нет N
Volander
У некоторых производителей действительно не используется проводник "N", если нет однофазных потребителей в их эл. щите (я про 220В). А слаботочка идет от транса, к которому приходят две фазы по 400В.
Очень странно, что производитель (поставщик) не снабдил свою железку подробной документацией и эл. схемами... Могут быть последствия с очень плохой перспективой.
Runner B
Можно дотянуть N (на случай появления в будущем однофазного потребителя) и не подключать.
RusBuka
Однофазный потребитель это обычно ноутбук, на который у них заложен кабель для зарядного устройства в щите...

пы.сы. можно конечно приколхозить розетку, но так как водяные конденсаторы, то это помещение однозначно с фонариками и розетками. А не кровля, куда потом сотни метров переноски тащить.
Volander
Цитата(Runner B @ 13.8.2020, 12:22) *
Можно дотянуть N (на случай появления в будущем однофазного потребителя) и не подключать.

Если у заказчика сечение кабеля на чиллер 50 квадратов или поболее, то N-проводник должен быть таким же. А это уже доп. деньги, причем нехилые. И куда его потом присобачить, если клеммника под него нету в щите? В общем, смысла нет. Если не требуется, то и не надо.
Аспект
https://carrier-rus.ru/upload/shop_5/6/7/7/...ile_677_578.pdf
Водоохлаждаемые холодильные машиныВинтовые тепловые насосы с забором воды и 30XW/30XW-P30XWH/30XWHP

Рабочий ноль N не нужен. Но заземлить надо, конкретно об этом ни слова.

Питание цепи управления должно осуществляться от установленного на заводе-изготовителе трансформатора, максимальное напряжение 24 В.
Отсюда
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Volander
Если на объекте существует отличная от TN-S схема заземления, например в шахтах и др., то тогда строго по мануалу на чиллер нужно делать.
SSA
Цитата(Volander @ 13.8.2020, 21:29) *
Если на объекте существует отличная от TN-S схема заземления, например в шахтах и др., то тогда строго по мануалу на чиллер нужно делать.

Чиллер в шахте? Оригинально! laugh.gif
Runner B
В первый раз когда подключал , тоже удивился отсутствию нуля.
Но ноль все равно понадобился, т.к. был выносной конденсатор с нескольким однофазными вентиляторами.