**Имея только датчик давления на скважине как вы узнаете потери напора на отходящей трубе?***
Цитата(lazybird @ 22.8.2020, 22:21)

Это и без датчика можно посчитать. Не понимаю, в чем проблема.
Поясните пожалуйста как это сделать не выходя из насосной будки, и не имея связи с другими частями системы.
**Сидя на скважине с частотником вы будете неделями видеть одно и то же давление, при этом расход и соответственно потеря напора на трубе будет меняться в широком диапазоне. Но вы этого не увидите.**
Цитата(lazybird @ 22.8.2020, 22:21)

Если насос работает на 50 гц -- какие проблемы посчитать? У нас есть давление, высота трубы в скважине и потери в ней, по прикидочному давлению на выходе насоса определяем расход. По расходу узнаем потери в трубе. Хотя я не очень понимаю зачем это вообще знать.
Если собираетесь работать только на 50 Гц, то зачем вам ПЧ?
Если собираетесь регулировать, то условно отпилите отходящую трубу, поставьте вентиль и сливайте воду на грунт, то откручивая, то закручивая вентиль. Расход будет меняться, а давление нет, поскольку оно поддерживается ПЧ.
И почему вы считаете уровень грунтовых вод неизменным, независящим от погоды и от работы насоса?
**насос при последнем ремонте был перемотан на бОльшую мощность, поскольку водопотребление посёлка выросло и воды не хватает.**
Цитата(lazybird @ 22.8.2020, 22:21)

Это как ЭТО ТАК? Нельзя там ничего увеличить перемотав по-другому. В принципе нельзя. Тем более, никто не делает это специально. Если бобик сдох, то пока его ремонтируют ставят другой или сразу покупают новый. Обычно "с запасом" (и зря).
Вы не дождётесь принца на сферическом коне в вакууме, будете работать с той системой, и в том её состоянии, как оно есть у заказчика. И смысл опуса был в том, чтобы уведомить вас, что потери напора на ребрах графа сложной системы имеют существенные значения. Хоть вы пока и не понимаете зачем это вам.
**Например 5 атм на скважине, 2 атм в посёлке - совершенно обычное дело.**
Цитата(lazybird @ 22.8.2020, 22:51)

Если в Вашем примере было 3, а стало 5 (из-за трубы и т.п.), то Вы вылетаете из рабочего диапазона работы насоса (влево по расходно-напорной х-ке). Работать-то оно будет, но только режим этот -- не проектный. Ну как-то можно выкручиваться, но рассматривать все варианты неправильной работы пока нет необходимости, кмк.
Почему неправильной? Насос работает в своём диапазоне 2-5 атм на выходе скважины. Расходно-напорная х-ка с ПЧ несколько другая.
**Это давление будет всегда выше давления пуска, пока работает 1-й насос, даже если он не справляется (за счёт потерь напора на магистрали при максимальном расходе). Т.е. второй насос не запустится.**
Цитата(lazybird @ 22.8.2020, 22:21)

Не понимаю, не получается у меня такого. У каждого насоса свой датчик. Если 1-го недостаточно, то давление упадет у второго до точки "Рота 45 секунд подъем!".
Возьмём старый пример 5 атм/2 атм. Только теперь у вас два насоса, а не один. Перемычка между насосами короткая, будем учитывать только общую магистраль на посёлок.
Ставим давление просыпания 1,95, чтобы ночью насосы не крутили схолостую. Утро, начался расход, давление начало падать, проснулся насос №1 и начал поддерживать давление. Уставка меняется по графику расхода (выше написано почему). Середина дня, уставка по графику 4 атм (не пик расхода). Р>1,95атм, второй насос спит. Котельная в посёлке начинает промывать фильтры (это очень большой расход). Давление падает, первый насос уходит на 50 Гц, давление падает дальше до 3 атм, в посёлке 1,5 атм. Давление на втором насосе 3 атм >1,95атм, второй насос спит, а не помогает.
**А если вы им "сон" запретите, то один насос будет передавливать, а второй будет сутками работать на поддержания столба воды в скважине с нулевой подачей.**
Цитата(lazybird @ 22.8.2020, 22:21)

Ничего не понимаю. Если запретить "сон", то насос, дойдя до нижней точки, напр. 45Гц, будет стоять на ней. Давление в системе начнет повышаться до тех пор, пока две кривые расходно-напорных х-к насосов (на частоте 45Гц) не пересекутся, как я понимаю. Если мы запретили спать обоим, то значит они оба на 45 Гц работают. Значит, если они одинаковые (для простоты), то давление в системе будет сколько-то и расход будет сколько-то и пары этих параметров будут одинаковы. Если насосы с разной производительностью, то вариантов будет неск., в зав-ти от того, что у них разное (расход, подъем или все вместе). В этом случае можно подобрать такую пару насосов, при работе которой один насос на 45 Гц при нулевом расходе будет давить Х бар, а у другого при Х бар будет какой-то расход. Но это надо постараться. В общем случае, я не понимаю, как это вообще применимо к данной ситуации.
Напоминаю, у нас нет связей между насосами, кроме давления. И нет силы, которая стремилась бы выровнять их частоты. Вы не совсем понимаете смысл ПИ/ПИД регулирования (извините за такое предположение). Когда при скачке расхода один из насосов выдавит таки уставку, разогнавшись например до 45 Гц, то второй не будет его догонять, а останется на той частоте, на которой давление сравнялась с его уставкой, например на 25 Гц. И этот режим может сохраняться неограниченно долго. Насос №1 обеспечивает весь расход, а насос №2 работает с нулевой подачей.
PS
Если бы не падения давления в трубах, то П-регулирование решило бы проблему с поддержанием давления в некотором заданном диапазоне, а также с синхронизацией частот насосов, работающих автономно.
Сейчас подумал, что давление просыпания в ответе №5 тоже нужно по графику менять. На форуме отвечать не менее полезно, чем спрашивать...