lazybird
Возможно ли таким образом настроить ПИД-регулирование в каждом ПЧ, чтобы избежать применения отдельного контроллера/насосной карты и проч.?

Предположим имеется неск. скважин и нет возможности пробросить кабели управления между ними. Нужно поддерживать давление в нек. диапазоне включением/выключением насосов. Плюс нек. дельта на ПИД-регулировании (45-50Гц буквально).

У каждого насоса свой преобразователь давления на выходе из скважины. И соотв. перепад при каждом включении/выключении.
tiptop
Цитата(lazybird @ 21.8.2020, 15:23) *
У каждого насоса свой преобразователь давления на выходе из скважины. И соотв. перепад при каждом включении/выключении.

Что за "включение/выключение"?

Насос работает не всегда?
ogorsv
Если речь идёт о работе нескольких насосов с ПЧ на одну нагрузку (например, поддержание заданного давления в коллекторе), то при одновременной работе ПИД-регуляторов могут наблюдаться гонки или раскачка, особенно, если параметры настройки близкие.
Обычно в многонасосной системе для избежания эффекта раскачки и используют либо ПЛК, либо насосную карту:
- один насос в режиме ПИД-регулирования
- остальные или выключены, или работают на заданной (обычно максимальной) скорости
lazybird
Цитата(tiptop @ 21.8.2020, 16:47) *
Что за "включение/выключение"?


Извиняюсь за косноязычие)) Это означает, что при выкл. насосе одно давление = P в магистрали, а при включении оно на датчике поднимается больше, чем в магистрали, ну в общем падение в трубе до магистрали, не принципиально)

Цитата(ogorsv)
Обычно в многонасосной системе для избежания эффекта раскачки и используют либо ПЛК, либо насосную карту

Да, я знаю и сам использую два раза) В том и вопрос -- можно ли без этого, ибо может не получится с кабелями. По факту вообще два заметно разнесенных куста по 6 скважин в каждом.
and
Цитата(lazybird @ 21.8.2020, 21:26) *
...ну в общем падение в трубе до магистрали, не принципиально)

Из-за этого падения ваши частотники никогда не узнают текущее давление в целевой точке (соединения кустов).
Если два независимо управляемых насоса дуют в одну трубу, то вы давление на конце этой трубы не сможете вычислить по показаниям датчика на одной скважине, не зная текущего режима работы насоса на второй скважине.
В целом задачу поддержания давления в диапазоне можно решить на старой и дырявой системе, где бОльшая часть расхода это потери, и соответственно расход нулевым не бывает. Ближайшая к целевой точке скважина будет регулировать расход, а остальные будут работать примерно в постоянном режиме на компенсацию потерь.
Либо отдельные трубы от целевой точки к каждой скважине.
Либо разделение работы скважин по времени (если их количество компенсирует их малый дебет). Будете их по очереди выкачивать.
PS
А ещё можно использовать радиоканалы для нормального управления, раз кабели не хотят...
lazybird
Цитата(and @ 22.8.2020, 3:23) *
Если два независимо управляемых насоса дуют в одну трубу, то вы давление на конце этой трубы не сможете вычислить по показаниям датчика на одной скважине, не зная текущего режима работы насоса на второй скважине.

Ну в общем случае получается так. Есть труба и есть падение давления в ней. Его можно посчитать или можно измерить. Насосов несколько, следовательно давление в магистрали предполагается постоянным. Если оно ниже, то система работает вне запланированного диапазона и можно тупо давить 100%. Аналогично и для превышения давления -- останов и все. А для постоянного давления будет постоянный расход и соотв. постоянная величина падения. Даже если расход будет не постоянным, то разница должна попадать в рабочую дельту давлений на выходе системы. Можно даже посчитать/измерить для разных расходов в каких-то рабочих пределах, тех-же 17%, что упоминаются ниже.

Упрощенно, если взять 1 куст с 6 насосами, то один насос обеспечивает 17% расхода. Если рабочее давление будет плавать в этом диапазоне, и если это устраивает потребителя, то все ОК. По факту же имеется 12 насосов, точнее 6+6 с разным расходом на каждую пачку.

Не знаю, пока кажется, что нет проблемы измерить, есть непонимание уставок/алгоритма на каждом насосе. Или есть...

Цитата
В целом задачу поддержания давления в диапазоне можно решить на старой и дырявой системе, где бОльшая часть расхода это потери, и

Если насосов много, то значит расход какой-то есть всегда.

Цитата
соответственно расход нулевым не бывает. Ближайшая к целевой точке скважина будет регулировать расход,

Может это и пройдет с немецким насосом, с российким особо не зарегулируешься)) ЭЦВ %#**$%!

Цитата
А ещё можно использовать радиоканалы для нормального управления, раз кабели не хотят...

Слишком сложно на данном этапе. Сотовую сеть использовать не факт, что получится -- очень нестабильно. А что-то другое сильно усложняет систему на первый взгляд.


Схема родилась.

Предположим, имеется 5 насосов. Каждый обеспечивает 1/5 расхода системы. Для удобства примем требуемое давление 6 бар, рабочая дельта 1 бар. Используем 3 настройки ПЧ.

1 уставка давления
2 давление выхода из спящего режима
3 время работы на нижней скорости

Настройки ПЧ:

6 6 6 6 6
5 4 3 2 1
9 8 7 6 5

Уставка давления на всех одинаковая. Разное давления просыпания. Если первый насос не может обеспечить давление выше 5, то включится второй. И так далее. Разное время работы на нижней скорости нужно для того, чтобы последний насос выключался первым. Возможно, периоды работы придется рассчитывать по нек. правилам. Возможно, что-то еще тоже придется настраивать, вроде периода ожидания.
and
Цитата(lazybird @ 22.8.2020, 10:31) *
..Есть труба и есть падение давления в ней. Его можно посчитать или можно измерить. ..

Имея только датчик давления на скважине как вы узнаете потери напора на отходящей трубе?
Цитата(lazybird @ 22.8.2020, 10:31) *
А для постоянного давления будет постоянный расход и соотв. постоянная величина падения. Даже если расход будет не постоянным, то разница должна попадать в рабочую дельту давлений на выходе системы...

Сидя на скважине с частотником вы будете неделями видеть одно и то же давление, при этом расход и соответственно потеря напора на трубе будет меняться в широком диапазоне. Но вы этого не увидите.
В целом задача сложнее и интереснее, чем кажется.

Возьмём простой случай.
Один насос, и одна отходящая труба до целевой (диктующей) точки (посёлок какой-нибудь).
Сразу отметаем теорию сферического коня в вакууме.
В реальности труба за много лет у нас заросла, а насос при последнем ремонте был перемотан на бОльшую мощность, поскольку водопотребление посёлка выросло и воды не хватает. В итоге на пике расхода потери напора на трубе превышают давление в диктующей точке. Например 5 атм на скважине, 2 атм в посёлке - совершенно обычное дело.
Если поддерживать на скважине постоянное давление, то в диктующей точке оно за сутки будет меняться в 2,5 раза (применительно к примеру), что недопустимо.
Вы должны в течении суток менять уставку давления на скважине.
Либо по графику расхода, запомненном в контроллере, либо по показаниям расходомера на скважине, который контроллером пересчитаете в падение напора и добавите к уставке.
Вместо расходомера можно использовать электросчётчик с интерфейсом, интерпретируя текущую мощность как расход.

Второй случай, два насоса, каждый со своей отходящей трубой, соеденены в точке О с магистралью, идущей в посёлок.
Один работает, второй ждёт снижения давления до давления пуска, "наблюдая" через свою отходящую трубу давление в точке О.
Это давление будет всегда выше давления пуска, пока работает 1-й насос, даже если он не справляется (за счёт потерь напора на магистрали при максимальном расходе). Т.е. второй насос не запустится. А если вы им "сон" запретите, то один насос будет передавливать, а второй будет сутками работать на поддержания столба воды в скважине с нулевой подачей.
Кстати, если наверху между датчиком давления и отходящей трубой будет обратный клапан, то ситуации ещё более усугубится.

Если теперь в схеме нашего 2-х насосного куста заменить посёлок на точку С, привести в неё же магистраль от второго такого же 2-х насосного куста, и отвести от С новую магистраль на посёлок, то.. дальше даже не буду расписывать.
vovganmgk
внесу свои 5 копеек кроилововсегда ведет к попадалову в 100% случаев, либо умный ПЧ либо контроллер +тупые ПЧ другова не дано
Alexander_I
Вот полностью поддерживаю мнение vovganmgk, итого будет 10 копеек. Не надо из говнеца пулю лепить, все равно ничего доброго не получится, кроме исходного материала.

lazybird
Цитата(and @ 22.8.2020, 14:50) *
Имея только датчик давления на скважине как вы узнаете потери напора на отходящей трубе?

Это и без датчика можно посчитать. Не понимаю, в чем проблема.

Цитата
Сидя на скважине с частотником вы будете неделями видеть одно и то же давление, при этом расход и соответственно потеря напора на трубе будет меняться в широком диапазоне. Но вы этого не увидите.

Если насос работает на 50 гц -- какие проблемы посчитать? У нас есть давление, высота трубы в скважине и потери в ней, по прикидочному давлению на выходе насоса определяем расход. По расходу узнаем потери в трубе. Хотя я не очень понимаю зачем это вообще знать.

Цитата
насос при последнем ремонте был перемотан на бОльшую мощность, поскольку водопотребление посёлка выросло и воды не хватает.

Это как ЭТО ТАК? Нельзя там ничего увеличить перемотав по-другому. В принципе нельзя. Тем более, никто не делает это специально. Если бобик сдох, то пока его ремонтируют ставят другой или сразу покупают новый. Обычно "с запасом" (и зря).

lazybird
Цитата(and @ 22.8.2020, 14:50) *
Например 5 атм на скважине, 2 атм в посёлке - совершенно обычное дело.
Если поддерживать на скважине постоянное давление, то в диктующей точке оно за сутки будет меняться в 2,5 раза (применительно к примеру), что недопустимо.

Если в Вашем примере было 3, а стало 5 (из-за трубы и т.п.), то Вы вылетаете из рабочего диапазона работы насоса (влево по расходно-напорной х-ке). Работать-то оно будет, но только режим этот -- не проектный. Ну как-то можно выкручиваться, но рассматривать все варианты неправильной работы пока нет необходимости, кмк.

Цитата
Вместо расходомера можно использовать электросчётчик с интерфейсом, интерпретируя текущую мощность как расход.

ПЧ же умеет мощность измерять? Потом, современные ПЧ умеют экономить электричество понижая напругу на дрыгателе и соотв. снижая потреб. мощность. Тут может плавать это дело в непонятных пределах.

Цитата
Это давление будет всегда выше давления пуска, пока работает 1-й насос, даже если он не справляется (за счёт потерь напора на магистрали при максимальном расходе). Т.е. второй насос не запустится.

Не понимаю, не получается у меня такого. У каждого насоса свой датчик. Если 1-го недостаточно, то давление упадет у второго до точки "Рота 45 секунд подъем!".

Цитата
А если вы им "сон" запретите, то один насос будет передавливать, а второй будет сутками работать на поддержания столба воды в скважине с нулевой подачей.


Ничего не понимаю. Если запретить "сон", то насос, дойдя до нижней точки, напр. 45Гц, будет стоять на ней. Давление в системе начнет повышаться до тех пор, пока две кривые расходно-напорных х-к насосов (на частоте 45Гц) не пересекутся, как я понимаю. Если мы запретили спать обоим, то значит они оба на 45 Гц работают. Значит, если они одинаковые (для простоты), то давление в системе будет сколько-то и расход будет сколько-то и пары этих параметров будут одинаковы. Если насосы с разной производительностью, то вариантов будет неск., в зав-ти от того, что у них разное (расход, подъем или все вместе). В этом случае можно подобрать такую пару насосов, при работе которой один насос на 45 Гц при нулевом расходе будет давить Х бар, а у другого при Х бар будет какой-то расход. Но это надо постараться. В общем случае, я не понимаю, как это вообще применимо к данной ситуации.

kosmos440o
Может быть если только медленные ПИДы у всех настроить и все вместе пустить, чтоб друг друга поддерживали. Вместе экономить, вместе пахать. Но это в порядке эксперимента. А что, оптикой проброситься нельзя?
lazybird
Цитата(kosmos440o @ 23.8.2020, 2:20) *
А что, оптикой проброситься нельзя?

Пока рассматриваются все варианты. Каскад-контроллер штука хорошая, но точка отказа очень влиятельная по последствиям. С оптикой не работал -- масштаба бедствия не представляю. Оптика имеется в виду какой-то промышленный стандарт, или простой ethernet?
and
**Имея только датчик давления на скважине как вы узнаете потери напора на отходящей трубе?***
Цитата(lazybird @ 22.8.2020, 22:21) *
Это и без датчика можно посчитать. Не понимаю, в чем проблема.

Поясните пожалуйста как это сделать не выходя из насосной будки, и не имея связи с другими частями системы.

**Сидя на скважине с частотником вы будете неделями видеть одно и то же давление, при этом расход и соответственно потеря напора на трубе будет меняться в широком диапазоне. Но вы этого не увидите.**
Цитата(lazybird @ 22.8.2020, 22:21) *
Если насос работает на 50 гц -- какие проблемы посчитать? У нас есть давление, высота трубы в скважине и потери в ней, по прикидочному давлению на выходе насоса определяем расход. По расходу узнаем потери в трубе. Хотя я не очень понимаю зачем это вообще знать.

Если собираетесь работать только на 50 Гц, то зачем вам ПЧ?
Если собираетесь регулировать, то условно отпилите отходящую трубу, поставьте вентиль и сливайте воду на грунт, то откручивая, то закручивая вентиль. Расход будет меняться, а давление нет, поскольку оно поддерживается ПЧ.
И почему вы считаете уровень грунтовых вод неизменным, независящим от погоды и от работы насоса?

**насос при последнем ремонте был перемотан на бОльшую мощность, поскольку водопотребление посёлка выросло и воды не хватает.**
Цитата(lazybird @ 22.8.2020, 22:21) *
Это как ЭТО ТАК? Нельзя там ничего увеличить перемотав по-другому. В принципе нельзя. Тем более, никто не делает это специально. Если бобик сдох, то пока его ремонтируют ставят другой или сразу покупают новый. Обычно "с запасом" (и зря).

Вы не дождётесь принца на сферическом коне в вакууме, будете работать с той системой, и в том её состоянии, как оно есть у заказчика. И смысл опуса был в том, чтобы уведомить вас, что потери напора на ребрах графа сложной системы имеют существенные значения. Хоть вы пока и не понимаете зачем это вам.

**Например 5 атм на скважине, 2 атм в посёлке - совершенно обычное дело.**
Цитата(lazybird @ 22.8.2020, 22:51) *
Если в Вашем примере было 3, а стало 5 (из-за трубы и т.п.), то Вы вылетаете из рабочего диапазона работы насоса (влево по расходно-напорной х-ке). Работать-то оно будет, но только режим этот -- не проектный. Ну как-то можно выкручиваться, но рассматривать все варианты неправильной работы пока нет необходимости, кмк.

Почему неправильной? Насос работает в своём диапазоне 2-5 атм на выходе скважины. Расходно-напорная х-ка с ПЧ несколько другая.

**Это давление будет всегда выше давления пуска, пока работает 1-й насос, даже если он не справляется (за счёт потерь напора на магистрали при максимальном расходе). Т.е. второй насос не запустится.**
Цитата(lazybird @ 22.8.2020, 22:21) *
Не понимаю, не получается у меня такого. У каждого насоса свой датчик. Если 1-го недостаточно, то давление упадет у второго до точки "Рота 45 секунд подъем!".

Возьмём старый пример 5 атм/2 атм. Только теперь у вас два насоса, а не один. Перемычка между насосами короткая, будем учитывать только общую магистраль на посёлок.
Ставим давление просыпания 1,95, чтобы ночью насосы не крутили схолостую. Утро, начался расход, давление начало падать, проснулся насос №1 и начал поддерживать давление. Уставка меняется по графику расхода (выше написано почему). Середина дня, уставка по графику 4 атм (не пик расхода). Р>1,95атм, второй насос спит. Котельная в посёлке начинает промывать фильтры (это очень большой расход). Давление падает, первый насос уходит на 50 Гц, давление падает дальше до 3 атм, в посёлке 1,5 атм. Давление на втором насосе 3 атм >1,95атм, второй насос спит, а не помогает.

**А если вы им "сон" запретите, то один насос будет передавливать, а второй будет сутками работать на поддержания столба воды в скважине с нулевой подачей.**
Цитата(lazybird @ 22.8.2020, 22:21) *
Ничего не понимаю. Если запретить "сон", то насос, дойдя до нижней точки, напр. 45Гц, будет стоять на ней. Давление в системе начнет повышаться до тех пор, пока две кривые расходно-напорных х-к насосов (на частоте 45Гц) не пересекутся, как я понимаю. Если мы запретили спать обоим, то значит они оба на 45 Гц работают. Значит, если они одинаковые (для простоты), то давление в системе будет сколько-то и расход будет сколько-то и пары этих параметров будут одинаковы. Если насосы с разной производительностью, то вариантов будет неск., в зав-ти от того, что у них разное (расход, подъем или все вместе). В этом случае можно подобрать такую пару насосов, при работе которой один насос на 45 Гц при нулевом расходе будет давить Х бар, а у другого при Х бар будет какой-то расход. Но это надо постараться. В общем случае, я не понимаю, как это вообще применимо к данной ситуации.

Напоминаю, у нас нет связей между насосами, кроме давления. И нет силы, которая стремилась бы выровнять их частоты. Вы не совсем понимаете смысл ПИ/ПИД регулирования (извините за такое предположение). Когда при скачке расхода один из насосов выдавит таки уставку, разогнавшись например до 45 Гц, то второй не будет его догонять, а останется на той частоте, на которой давление сравнялась с его уставкой, например на 25 Гц. И этот режим может сохраняться неограниченно долго. Насос №1 обеспечивает весь расход, а насос №2 работает с нулевой подачей.
PS
Если бы не падения давления в трубах, то П-регулирование решило бы проблему с поддержанием давления в некотором заданном диапазоне, а также с синхронизацией частот насосов, работающих автономно.
Сейчас подумал, что давление просыпания в ответе №5 тоже нужно по графику менять. На форуме отвечать не менее полезно, чем спрашивать...
kosmos440o
Цитата(lazybird @ 23.8.2020, 7:03) *
Пока рассматриваются все варианты. Каскад-контроллер штука хорошая, но точка отказа очень влиятельная по последствиям. С оптикой не работал -- масштаба бедствия не представляю. Оптика имеется в виду какой-то промышленный стандарт, или простой ethernet?

У Вас вариантов других пока нет. Оптика имеется ввиду Ethernet---TCP/UDP---RS-485. В любом случае связь какая-то желательна, не думаете же Вы, что у Вас отказов в системе не будет?
lazybird
Цитата(and @ 23.8.2020, 17:44) *
Если собираетесь работать только на 50 Гц, то зачем вам ПЧ?

Насосов несколько, соотв. разница у одного между 45 и 50 не такая большая, как между двумя насосами.

Прикидывал тут х-ки при разных частотах и получил интересную картину. Выглядит примерно так.

Это расходно-напорная х-ка на двух частотах.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Отсюда можно увидеть (по крайней мере я вижу), что если на 50Гц насос поставить в условия 30м3/90м, то на 45Гц будет 20м2/90м -- если регулировать по давлению. Но производитель пишет:

Цитата
Допустимые отклонения напоров и подач от номинальных значений... не должно превышать ±9% для подачи, ±7% для напора (ГОСТ 6134)


Т.е. первая пара 30/90 уже вне рабочего диапазона. Уж не знаю, кто тут виноват -- производитель или ГОСТ, но если взять рабочую точку 25/100, то на 45Гц будет пшик. Т.е. рабочий диапазон очень узкий, и действительно представитель завода где-то писал правду вроде "да смысла нет регулировать скорость частотником". И правда, если следовать букве инструкции. А почему? Потому что щели большие и КПД насоса низкий -- кривая очень быстро выполаживается при больших давлениях. Вот у европейцев графики более крутые в этой части.

Цитата
Если собираетесь регулировать, то условно отпилите отходящую трубу, поставьте вентиль и сливайте воду на грунт, то откручивая

Да, я взял длинную магистраль, посчитал и получил заметные перепады.

Цитата
Сейчас подумал, что давление просыпания в ответе №5 тоже нужно по графику менять. На форуме отвечать не менее полезно, чем спрашивать...

В Данфосах ставится процент от уставки, поэтому проще.

В общем мне показалось, что для неск. насосов и как мин. одного Данфосса с каскад-контроллером можно решить задачу. Нужно в SLC сделать программу, кот. будет накидывать уставку на фикс. величину (выбирать другую из списка) для каждого послед. включенного насоса. Т.е. если relay1, то Select preset ref 1, если я правильно понимаю. Осталость разобраться, как это все работает.

Спасибо.


Цитата(kosmos440o @ 23.8.2020, 19:40) *
У Вас вариантов других пока нет. Оптика имеется ввиду Ethernet---TCP/UDP---RS-485. В любом случае связь какая-то желательна, не думаете же Вы, что у Вас отказов в системе не будет?

Я думал про связь между ПЧ. Просто доступ будет конечно-же, он хреновенький и тормозной, но тихонько можно. А вот если через сотовую сеть попробовать пробросить RS-485, то можно знатно повеселиться на хорошую сумму денех))