Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > ГВС
vud
Добрый день, коллеги.
Может кто из опыта подскажет. Имеем: проектируется новая больница, теплоснабжение по закрытой схеме и по 1 категории надежности, по СанПиН 2.1.3.2630-10, п.5.4 "Для вновь строящихся и реконструируемых ЛПО на случай выхода из строя или проведения профилактического ремонта системы ГВС должно быть предусмотрено ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ РЕЗЕРВНОЕ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. Для существующих учреждений - в качестве резервного источника устанавливаются водонагревательные устройства".
Вопрос: как обеспечить выполнение данного пункта СанПиН?
Спасибо.
Serg Ivanov
Цитата(vud @ 25.8.2020, 13:09) *
Добрый день, коллеги.
Может кто из опыта подскажет. Имеем: проектируется новая больница, теплоснабжение по закрытой схеме и по 1 категории надежности, по СанПиН 2.1.3.2630-10, п.5.4 "Для вновь строящихся и реконструируемых ЛПО на случай выхода из строя или проведения профилактического ремонта системы ГВС должно быть предусмотрено ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ РЕЗЕРВНОЕ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. Для существующих учреждений - в качестве резервного источника устанавливаются водонагревательные устройства".
Вопрос: как обеспечить выполнение данного пункта СанПиН?
Спасибо.

Должен быть резервный источник тепла (электричество, газ, дизтопливо) и резервный водонагреватель. Сеть Т3-Т4 дублировать не надо.
vud
Спасибо за ответ.
Т.е. наличие теплоснабжения не допускающего перерывов в подаче тепла похоже никого не волнует. Бак получается на 3т и 150 кВт. По факту заказчик будет платить за эти 150 кВт, а воду греть от собственной котельной на газе. Попробую подключить этот бак к солнечным батареям, глядишь и нормы будут соблюдены и денег заказчику сэкономлю blink.gif
Еще раз спасибо. Я в общем знал ответ, что Вы написали, была надежда может кто как-то иначе выкручивался.
Serg Ivanov
Цитата(vud @ 26.8.2020, 8:26) *
Попробую подключить этот бак к солнечным батареям, глядишь и нормы будут соблюдены и денег заказчику сэкономлю blink.gif

Неплохой вариант. По хорошей погоде он и основным может быть. rolleyes.gifwink.gif
Водяной
Цитата(vud @ 25.8.2020, 13:09) *
Добрый день, коллеги.
Может кто из опыта подскажет. Имеем: проектируется новая больница, теплоснабжение по закрытой схеме и по 1 категории надежности, по СанПиН 2.1.3.2630-10, п.5.4 "Для вновь строящихся и реконструируемых ЛПО на случай выхода из строя или проведения профилактического ремонта системы ГВС должно быть предусмотрено ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ РЕЗЕРВНОЕ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. Для существующих учреждений - в качестве резервного источника устанавливаются водонагревательные устройства".
Вопрос: как обеспечить выполнение данного пункта СанПиН?
Спасибо.

У Вас котельная есть? Вот она должна быть первой категории с двумя теплотрассами (раб, рез), либо от двух разных котельных второй категории теплоснабжения. У Вас новая больница.
Внутри здания теплообменники на ГВС. Ну или они в котельной. Тогда магистрали ГВС ещё.
Serg Ivanov
Цитата(Водяной @ 10.9.2020, 17:51) *
У Вас котельная есть? Вот она должна быть первой категории с двумя теплотрассами (раб, рез), либо от двух разных котельных второй категории теплоснабжения. У Вас новая больница.
Внутри здания теплообменники на ГВС. Ну или они в котельной. Тогда магистрали ГВС ещё.

Хорошая перспектива для заказчика.. rolleyes.gif
Const82
Цитата(Serg Ivanov @ 11.9.2020, 12:53) *
Хорошая перспектива для заказчика.. rolleyes.gif

Ее еще и запитывать по электре нужно по 1 категории.
Водяной
Цитата(Serg Ivanov @ 11.9.2020, 12:53) *
Хорошая перспектива для заказчика.. rolleyes.gif


В данном случае его мнение не интересно. В нормах прописаны минимально возможные требования для выполнения и так.
По крайней мере, делали недавно облбольницу, там сразу ТУ выдали на две котельные, рабочая-резервная и две теплотрассы тянули...А для ГВС не было резерва в одной из котельных, её новую сделали. Ну, вернее сделали её основной по ГВС с резервом от сущ котельной.
Там требования именно к источнику тепла, хоть внутри больницы ГВС вроде и по третьей категории. Тоесть без кольцевых сетей, это уж совсем жир был бы.
Вообще, в теплосиловых СП так написано туго про резерв ГВС. Там везде про резервное теплоснабжение.
Что такое ГВС по первой категории почему то никто не знает. Хотя источник почему то надо делать резервный...
Serg Ivanov
Цитата(Водяной @ 12.9.2020, 9:29) *
В данном случае его мнение не интересно. В нормах прописаны минимально возможные требования для выполнения и так.

В данном случае проектировщик так трактующий нормы может остаться не у дел.
Машинист
Основной источник теплоснабжения какой?