Мария45
здравствуйте, поняла, что запуталась с уклонами трубы.
известен уровень пола на отм. +3,150. Прекрасно понимаю, что уклон трубы диаметром 100 это 0,02. Умножаем длину участка на уклон. Но труба же не в 0 выходит. на сколько она должна быть поднята от уровня пола? Подскажите пожалуйста.
jiexawcr
Цитата(Мария45 @ 11.9.2020, 11:44) *
здравствуйте, поняла, что запуталась с уклонами трубы.
известен уровень пола на отм. +3,150. Прекрасно понимаю, что уклон трубы диаметром 100 это 0,02. Умножаем длину участка на уклон. Но труба же не в 0 выходит. на сколько она должна быть поднята от уровня пола? Подскажите пожалуйста.

это монтажный размер. если пластик, то какой то СП 40 (СП 40-100...-СП40-107 или 108 последний), там есть узлы прохода через перекрытие. пластмассовые трубы должны быть защищены от механических повреждений слоем цементного раствора на какую то высоту, вроде 50-70мм, лучше уточните в том сп.
обычно забивают на это и для всех труб выводят раструб выше чистого пола (можно думаю взять 20мм). для безраструбных вывод должен быть не менее чем на половину ширины муфты для монтажа, далее смотрите фасонные детали по выбранному материалу, там может добавиться еще что то, а могут упереться в раструб (это не правильно, так как в том СП40 указано, что между упором раструба и торцом трубы следует оставлять 10-20мм для компенсации температурных расширений).

если так чтоб по простому, то я бы взял +50мм от уровня чистого пола.
Мария45
Спасибо большое!
Мария45
А есть какое-нибудь ограничение по максимальной высоте прокладки? Ну или на практике сколько берется примерно? на сколько трубу я могу поднять, просто участок длинный.
jiexawcr
Цитата(Мария45 @ 11.9.2020, 12:56) *
А есть какое-нибудь ограничение по максимальной высоте прокладки? Ну или на практике сколько берется примерно? на сколько трубу я могу поднять, просто участок длинный.

ограничений нормативных я не знаю. есть обычно куча препятствий от радела АР, типа мебели, дверей, окон (под которыми обычно радиаторы) и прочее.
есть СП 1 с путями эвакуации и там прописано, что на пути эвакуации ничего не должно выступать и торчать на высоте менее 2м для прямых участков и 2,2 для лестниц, к этому очень часто придираются пожарники.

если участок длинный, а снизу есть этажи, допускающие прокладку труб, то можно разделить горизонтальный участок и часть проложить на другом этаже и на нем также можно часть проложить под потолком, чать "по полу".

вообще сейчас уклон вещь, которую нужно рассчитывать по СП 30 п.8.4.2, по которому должно выполняться условие, нету указаний про 0,02 для Ду100. там же есть указание, что безрасчетные участки самотечных трубопроводов следует прокладывать с уклоном не менее 1/D, где D- наружный диаметр трубопровода в мм. что то у меня обычно не выполнялось условие (23) и вполне проходило принятие уклона 0,01 (округление к ближайшему большему от 0,00909). для участков, где не нужно "сжиматься" обычно принимал как и вы из старых снипов 0,02 для ду100 и 0,035 для ду50, вопросов ни у кого не возникало пока.