Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Водоподготовка для СО в ИЖС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
cpt
Добрый день.

Предстоит заполнение СО в доме. На вводе установлены фильтры умягчения и угольный.

Материалы в системе отопления, нержавейка 304, pe-rt 2, латунь, epdm, паронит, отопительные приборы стальные панельные радиаторы.

На вводе очищу от солей жесткости, хлора и другой мелочи.

Но надо поднять до 8-9 единиц уровень pH. Вроде как простейший вариант пищевая сода, можно так или нельзя?

Применение ингибиторов коррозии, надо или нет? Какой применить?
nick2
Цитата(cpt @ 22.9.2020, 12:27) *
Но надо поднять до 8-9 единиц уровень pH. Вроде как простейший вариант пищевая сода, можно так или нельзя?
Применение ингибиторов коррозии, надо или нет? Какой применить?

соду не надо.
действительно, край-конец рН поднимать?
если уголь свежий - при первом фильтровании он поднимет рН на 0,5 ед.
исходный рН какой?
лучше добавьте щелочи. натрий едкий - лучший вариант.

и вообще, кто-то заморачивается уровнем рН для частного дома?
cpt
ph на уровне 7, котлу и радиаторам надо 8-9, хочу повысить
уровнем pH в частном доме заморачиваюсь я smile.gif
cpt
Ну что ж, система отопления заполнена.

Исходная вода 8 gH, 8-8,5 pH, после очистки gH менее 3 (скорее всего около 2) pH около 8 (после первых 200 литров pH был 8.5 где то).
Использовал 2 фильтра формата BB10, ионообменная смола с емкость 1200 мг-эв/л, 2 литра, регенерация раствором поваренной соли 10% замачиванием на 10 часов.
Основной момент необходимо выдерживать скорость фильтрации не более 1 л/мин, при 1,5 л/мин идет проскок по жесткости до 5 gH фильтр не справляется. (производители заявляют до 2 л/мин, возможно проскок был из-за недостаточной высоты нагрузки, производитель смолы требует минимальную высоту загрузки 40 см, в фильтре BB10 столько нет)
nick2
Цитата(cpt @ 28.9.2020, 17:35) *
Использовал 2 фильтра формата BB10, ионообменная смола с емкость 1200 мг-эв/л, 2 литра, регенерация раствором поваренной соли 10% замачиванием на 10 часов.

картридж засыпной? такой примерно?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
cpt
Да, смола была Экотар Б.
nick2
Цитата(cpt @ 1.10.2020, 4:53) *
Да, смола была Экотар Б.

ищите картриджи безо всяких миксов, Вам нужен только катионит.
так дешевле выходит.
cpt
да брал в итоге что было в наличии, смола свою задачу все равно выполнила
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.