Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: siemes rlu220
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
KonstantinPL
Добрый день, кто- нибудь сталкивался с проблемой настройкой rlu220? Я имею ввиду полную настройку нуили хотябы загрузка стндартных приложений.
kosmos440o
Да вроде не было там проблем.
KonstantinPL
Не понято какую программу ставить с датчиком обратки. И какая вообще логика.
Neowise
Вам над скачать инструкцию Неда или Корфа на ящик с этим контроллером. Насколько помню в инструкции есть информация по теме.
neitmen
если есть возможность дай ссылку на документацию
Angryautomatik
Цитата(neitmen @ 24.10.2020, 12:50) *
если есть возможность дай ссылку на документацию



ССЫЛКА RLU220
вроде всё понятно в документации
Neowise
Инструкция по эксплуатации
http://kn-s.ru/uploads/bloki_upravlenya/MB-220.pdf
frosh
там внутри контроллера есть уже готовые приложения (preprogrammed applications) для различных вариантов системы (с контуром холода/без, с рекуперацией/без, пр) – нужно выбрать нужное. соответственно если нужно чтобы выходные значения определялись с учетом температуры с обратки нужно выбрать нужную конфигурацию и сказать чтобы нужный датчик система бы слушала. не было проблем с RLU222/220