Александр_Кузнецов
9.10.2020, 11:55
Добрый день, уважаемые форумчане! Прошу Вашего совета по интересующему вопросу!
Имеется проектируемая котельная в сельском населенном пункте. Строительный объем до 500 м3, категория по ПО "Г", класс функциональной пожарной опасности, по предварительному определению, Ф5.
В сельском населенном пункте, населением до 1000 человек, сеть водоснабжения не может выдать более 5 л/с, о информации от Водоканала. По СП8 подобное допускается. Однако, для промышленных зданий (Ф5) минимальный расход, согласно табл.3 СП8, составляет 10 л/с.
В связи с этим вопрос: можно ли обосновать класс функциональной пожарной опасности как "Ф3.5 – помещения предприятий коммунально-бытового обслуживания граждан" и снизить расход до 5 л/с, ведь котельная, по сути, работет на жилой фонд.
Вариант закапывать емкости для обеспечения 10 л/с не подойдет, так как на проектируемой площадке отсутствует необходимое место.
Студент прохладной жизни
11.10.2020, 15:23
Почитайте вот это обсуждение:
Категория котельной по пожарной ьезопасности.Судя по всему, класс функциональной пожарной опасности однозначно Ф5.
Александр_Кузнецов
12.10.2020, 9:27
Спасибо за статью, там однозначно сказано, что только Ф5.1
Однако, по прежнему интересует опыт людей, доводилось ли кому проектировать пожаротушение в сельском населенном пункте, где водопровод не рассчитан на пропуск 10 л/с. В данных населенных пунктах в любом случае же должны быть здания категории Ф5, где 5л/с не достаточно. Должны же быть решения для таких случаев?
Александр_Кузнецов
12.10.2020, 10:00
Да еще и п.7.2 СП 89 развеял сомнения, однозначно Ф 5.1. Но с расходом пока непонятно.
Serg Ivanov
12.10.2020, 11:32
Цитата(Александр_Кузнецов @ 12.10.2020, 9:27)

Спасибо за статью, там однозначно сказано, что только Ф5.1
Однако, по прежнему интересует опыт людей, доводилось ли кому проектировать пожаротушение в сельском населенном пункте, где водопровод не рассчитан на пропуск 10 л/с. В данных населенных пунктах в любом случае же должны быть здания категории Ф5, где 5л/с не достаточно. Должны же быть решения для таких случаев?
До 10 л/с включительно допускается пожаротушение из пожарных резервуаров/водоёмов. Так и решали. Мотопомпа и резервуары.
Александр_Кузнецов
12.10.2020, 12:04
Цитата(Serg Ivanov @ 12.10.2020, 12:32)

До 10 л/с включительно допускается пожаротушение из пожарных резервуаров/водоёмов.
Этого как раз и хотелось избежать, так как для резервуара на проектируемом объекте место отсутствует. Выходит, что без разрешения данного вопроса (с резервуарами) решение невозможно?
Serg Ivanov
12.10.2020, 13:34
Цитата(Александр_Кузнецов @ 12.10.2020, 12:04)

Этого как раз и хотелось избежать, так как для резервуара на проектируемом объекте место отсутствует. Выходит, что без разрешения данного вопроса (с резервуарами) решение невозможно?
Справка заказчика об их наличии в радиусе 150 м от котельной может помочь..
трое пожарников
13.10.2020, 8:29
если руководствоваться буквально п. 5.3 СП-8, то табл. 3 и табл. 4 действуют на объекты на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях.
В любой сельской застройке полным-полно объектов КФПО Ф5, например сарайки, мастерские и мелкие производственные предприятия (ателье шорника, засолка огурцов, маслобойка, кузница, плетение лаптей и корзин и пр.), логично применять таблицу 1.
Ни кто в деревне не будет менять водопровод, и так скорее всего тупиковый, проложенный от водонапорной башни вдоль главной улицы, из-за того, что вместо старой дровяной котельной проектируется более современная газовая.
Serg Ivanov
13.10.2020, 8:39
Цитата(трое пожарников @ 13.10.2020, 8:29)

если руководствоваться буквально п. 5.3 СП-8, то табл. 3 и табл. 4 действуют на объекты на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях.
В любой сельской застройке полным-полно объектов КФПО Ф5, например сарайки, мастерские и мелкие производственные предприятия (ателье шорника, засолка огурцов, маслобойка, кузница, плетение лаптей и корзин и пр.), логично применять таблицу 1.
Ни кто в деревне не будет менять водопровод, и так скорее всего тупиковый, проложенный от водонапорной башни вдоль главной улицы, из-за того, что вместо старой дровяной котельной проектируется более современная газовая.
Ну да - с учётом их строительного объёма. Придётся эту котельную укомплектовать двумя резервуарами по 50 м3. Особенно если водопровод тупиковый.
Александр_Кузнецов
13.10.2020, 9:18
Цитата(трое пожарников @ 13.10.2020, 9:29)

Ни кто в деревне не будет менять водопровод, и так скорее всего тупиковый, проложенный от водонапорной башни вдоль главной улицы, из-за того, что вместо старой дровяной котельной проектируется более современная газовая.
Это чертовски логично, учитывая то, что существующая угольная котельная не была обеспечена наружным пожаротушением в требуемом объеме, хотя должна была бы иметь резервуар неподалеку.
В данный момент пока попробуем пройти экспертизу так, но если их не устроит, далее будем думать о нахождении дополнительного участка под резервуар.
Elenk_@
13.10.2020, 14:55
.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.