Александр_Кузнецов
Добрый день, уважаемые форумчане! Прошу Вашего совета по интересующему вопросу!

Имеется проектируемая котельная в сельском населенном пункте. Строительный объем до 500 м3, категория по ПО "Г", класс функциональной пожарной опасности, по предварительному определению, Ф5.

В сельском населенном пункте, населением до 1000 человек, сеть водоснабжения не может выдать более 5 л/с, о информации от Водоканала. По СП8 подобное допускается. Однако, для промышленных зданий (Ф5) минимальный расход, согласно табл.3 СП8, составляет 10 л/с.

В связи с этим вопрос: можно ли обосновать класс функциональной пожарной опасности как "Ф3.5 – помещения предприятий коммунально-бытового обслуживания граждан" и снизить расход до 5 л/с, ведь котельная, по сути, работет на жилой фонд.

Вариант закапывать емкости для обеспечения 10 л/с не подойдет, так как на проектируемой площадке отсутствует необходимое место.
Студент прохладной жизни
Почитайте вот это обсуждение:
Категория котельной по пожарной ьезопасности.
Судя по всему, класс функциональной пожарной опасности однозначно Ф5.
Александр_Кузнецов
Спасибо за статью, там однозначно сказано, что только Ф5.1

Однако, по прежнему интересует опыт людей, доводилось ли кому проектировать пожаротушение в сельском населенном пункте, где водопровод не рассчитан на пропуск 10 л/с. В данных населенных пунктах в любом случае же должны быть здания категории Ф5, где 5л/с не достаточно. Должны же быть решения для таких случаев?
Александр_Кузнецов
Да еще и п.7.2 СП 89 развеял сомнения, однозначно Ф 5.1. Но с расходом пока непонятно.
Serg Ivanov
Цитата(Александр_Кузнецов @ 12.10.2020, 9:27) *
Спасибо за статью, там однозначно сказано, что только Ф5.1

Однако, по прежнему интересует опыт людей, доводилось ли кому проектировать пожаротушение в сельском населенном пункте, где водопровод не рассчитан на пропуск 10 л/с. В данных населенных пунктах в любом случае же должны быть здания категории Ф5, где 5л/с не достаточно. Должны же быть решения для таких случаев?

До 10 л/с включительно допускается пожаротушение из пожарных резервуаров/водоёмов. Так и решали. Мотопомпа и резервуары.
Александр_Кузнецов
Цитата(Serg Ivanov @ 12.10.2020, 12:32) *
До 10 л/с включительно допускается пожаротушение из пожарных резервуаров/водоёмов.


Этого как раз и хотелось избежать, так как для резервуара на проектируемом объекте место отсутствует. Выходит, что без разрешения данного вопроса (с резервуарами) решение невозможно?
Serg Ivanov
Цитата(Александр_Кузнецов @ 12.10.2020, 12:04) *
Этого как раз и хотелось избежать, так как для резервуара на проектируемом объекте место отсутствует. Выходит, что без разрешения данного вопроса (с резервуарами) решение невозможно?

Справка заказчика об их наличии в радиусе 150 м от котельной может помочь..
трое пожарников
если руководствоваться буквально п. 5.3 СП-8, то табл. 3 и табл. 4 действуют на объекты на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях.
В любой сельской застройке полным-полно объектов КФПО Ф5, например сарайки, мастерские и мелкие производственные предприятия (ателье шорника, засолка огурцов, маслобойка, кузница, плетение лаптей и корзин и пр.), логично применять таблицу 1.
Ни кто в деревне не будет менять водопровод, и так скорее всего тупиковый, проложенный от водонапорной башни вдоль главной улицы, из-за того, что вместо старой дровяной котельной проектируется более современная газовая.
Serg Ivanov
Цитата(трое пожарников @ 13.10.2020, 8:29) *
если руководствоваться буквально п. 5.3 СП-8, то табл. 3 и табл. 4 действуют на объекты на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях.
В любой сельской застройке полным-полно объектов КФПО Ф5, например сарайки, мастерские и мелкие производственные предприятия (ателье шорника, засолка огурцов, маслобойка, кузница, плетение лаптей и корзин и пр.), логично применять таблицу 1.
Ни кто в деревне не будет менять водопровод, и так скорее всего тупиковый, проложенный от водонапорной башни вдоль главной улицы, из-за того, что вместо старой дровяной котельной проектируется более современная газовая.

Ну да - с учётом их строительного объёма. Придётся эту котельную укомплектовать двумя резервуарами по 50 м3. Особенно если водопровод тупиковый.
Александр_Кузнецов
Цитата(трое пожарников @ 13.10.2020, 9:29) *
Ни кто в деревне не будет менять водопровод, и так скорее всего тупиковый, проложенный от водонапорной башни вдоль главной улицы, из-за того, что вместо старой дровяной котельной проектируется более современная газовая.


Это чертовски логично, учитывая то, что существующая угольная котельная не была обеспечена наружным пожаротушением в требуемом объеме, хотя должна была бы иметь резервуар неподалеку.

В данный момент пока попробуем пройти экспертизу так, но если их не устроит, далее будем думать о нахождении дополнительного участка под резервуар.
Elenk_@
.