lazybird
  9.10.2020, 20:22
  
 
  Я ковыряюсь в некоем мастерОПС, но это что-то совсем уж тупое. Родная программа работает по фирм. протоколу, по модбасу можно переключить в этот протокол, но вот из программы обратно в модбас нельзя уже. Вот для ваконов 100 очень удобно, а с данфосами какая-то злая шутка с этим собственным протоколом. Нужно для конфигурирования.
 
 
 
  kosmos440o
  10.10.2020, 2:02
  
 
  А что, МСТ10 по удалённому Компорту не работает?
 
 
 
  lazybird
  10.10.2020, 7:17
  
 
  Для этого ПЧ нужно перевести в режим FC-протокола (8-30=0), а модбас (8-30=2) отвалится. Можно изменить это по мобдасу (поставить 8-30=0), подключиться MCT-10 и что-то поделать. Но вот вернуть из MCT-10 обратно 8-30=2 не дается.
 
 
 
 
  опс без скады - деньги на ветер.
 
 
 
  lazybird
  10.10.2020, 21:16
  
 
  Мне в кач-ве временной меры нужно было хоть что-то, разбираться потом планировалось. Но зато понял какое это к-к-шко, мастер-опс))
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.