Уважаемые коллеги, доброго времени суток!
Прошу внести ясность.
Проектирую систему вентиляции производственного цеха. В составе помещений есть помещения лаборатории. Патогенность IV уровня. Согласно СП 1.3.2322-08 помещения разделяются на чистую и грязную зону. Помещения чистой зоны планирую объединить и подключить на одну ПВУ, помещения грязной зоны хотел объединить и подключить на другую ПВУ, но смущает следующая формулировка из СП, речь идет про помещения грязной зоны:
"2.3.24. Помещения блока для работы и содержания инфицированных животных, боксированные помещения, микробиологические комнаты должны быть оборудованы автономными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением, оснащенными фильтрами тонкой очистки на выходе, проверяемыми на защитную эффективность, или боксами биологической безопасности II класса."
Автономными - множественное число. У меня 6 помещений грязной зоны (бокс 1, бокс 2, предбоксник, химич лаборатория, микробиологическая лаборатория, автоклавная), каждое на 50-120 м3/ч. Мне делать 6 отдельных ПВУ (из расчета одна ПВУ на одно помещение) или могу объединить все грязные помещения на одну установку?